回风立井作业规程(2)
凝剂掺入量。喷射工作结束后,喷层必须连续洒水养护28天以上,7天以内每班洒水1次,7天以后每天洒水1次。一次喷射完毕,应立即收集回弹物,并应将当班拌料用净。当班喷射工作结束后,必须卸开喷头,清理水环和喷浆机内外部所有灰浆和材料。回弹料要及时收集,可掺入料中继续使用,但掺入量不超过30%。
开机时,必须先给水,后开风,再开机,最后上料;停机时要先停料,后停机,再关水,最后停风。
喷射工作开始后,严禁将喷射枪头对准人员,喷射中突然发生堵塞故障时,喷射手应紧握喷头,并将喷口朝下。
4、喷射质量
喷射前必须清洗岩面,清理浮岩,喷射均匀,无裂隙。
第四章 施工工艺
根据井筒工程技术特征,确定采用如下机械化配套施工方案进行施工。
井架:简易凿井井架
提升:采用单钩提升。采用JTKB-1×0.8m绞车提升,简易罐笼上下人,吊桶出渣兑料。
凿岩:YT-28风钻打眼,高威力水胶炸药,长脚线毫秒延期电雷管,中深孔光面爆破。
装岩:出矸采用人工装罐,地面翻矸落地,铲车配自卸式汽车排矸。
支护:井口附近设集中搅拌站,一台JS—350搅拌机搅拌砼。表土段采用溜灰管下放砼,装配式金属模板砌壁,基岩段采用PZ-5B型混凝土喷射机在地面进行喷浆,通过溜灰管直接进行井下喷浆。
通风:采用FBDNo5.6/2×11型局扇2台,¢600mmPVC阻燃性风筒压入式通风。
压风:GA110—8.5型空压机集中供风。 排水:采用MD46-45×3型水泵排水。 二、表土段施工
为满足封口盘和吊盘吊挂的安装需要,在施工准备期间完成井筒掘砌20m,其施工顺序为: (1)先施工10m井筒。
(2)安装封口盘和吊盘,利用封口盘和已形成的提升系统进行井筒施工,掘砌井筒至井深20m。
(3)安装各种悬吊设备、管线及其它凿井设施达到正式施工要求。 表土段施工采用人工配合风镐、铁锹等工具掘进,土石自行落地,采用1.0m装配式金属模板砌壁,溜灰管下放砼。
井筒施工20m后,完成井筒内各种凿井设施安装后,即可进入井筒正式施工。
风硐及安全出口采用明槽开挖的方式进行。明槽开挖方式同主副井井筒明槽开挖施工方法相同。
三、基岩段施工
1、凿岩:
采用多台YT-28型风动凿岩机、Φ22mm中空六角钢L=3.8mm钎杆,Φ42mm“一”字型钻头,同时钻眼作业,炮眼深度2m。钻眼前,要检查围岩,处理掉活矸、浮石后,由验收员画出巷道掘进轮廓线,严格
按爆破图表布置炮眼。钻眼时,要划分好区域,做到定钻具、定人、定开眼顺序,不准交叉作业,严格按标定的炮眼位和爆破说明书规定的炮眼角度、深度、个数进行钻眼,凡出现不合格的炮眼,必须重新钻眼补打,钻眼要求做到平、直、准、齐。
2、 炮眼布置
本回风立井是在原井筒的基础进行扩掘施工,在爆破作业上不考虑掏槽问题,主要是进行辅助眼和周边眼的钻爆。
(1)辅助眼(崩落眼):在回风立井作业中布置一圈炮眼,与周边眼距离满足光爆层要求,距离为700mm;按同心圆布置,眼距为800mm左右,眼深在2m左右。
(2)周边眼:周边眼中心必须布置在掘进断面轮廓线上,眼底应稍向轮廓线外偏斜,不超过50mm,眼距为500mm,眼深在2m左右。
3、装药联线及放炮:
装药:装药前必须用压风吹净炮眼中的岩粉及杂物,清理干净炮眼周围的碎石、杂物等,炸药要装到眼底,药卷间要紧密接触,孔口炮泥要充填好,周边眼炮泥长度不少于1000mm,其它炮眼要充实填满。装药时要定人,统一指挥,按爆破图表要求进行装填药卷。采用反向连续装药结构,自井筒中心向外逐圈起爆。所有炸药、雷管事先必须检查,对过期失效等质量不符和要求的严禁使用。
联线:采用大并联联线方式,放炮电源380v交流电,井筒中敷设一趟放炮专用电缆,井口棚外设放炮开关。装药工作开始之前,要切断井下一切电源。联线时,雷管脚线、工作面基线、放炮母线、放炮电缆间相互接头要紧密联接,母线与电缆联接前,对工作面整个联线必须逐一检查,确保无误。
放炮:放炮前,要将工作面机具、设备提至安全高度,人员全部升井,全部人员撤至安全距离20米以外,放炮员大呼数声警号后,方可起爆。
回风立井爆破原始条件
序号 名 称 单位 f m/h m 23数量 4-6 ≤4 9.14 序号 4 5 6 名称 凿岩机台数 炸药直径 雷管 单位 台 mm 个 数量 3~4 35 34 1 岩石硬度 2 涌水量 3 掘进断面 爆破参数表
炮眼 名称 眼 号 炮 眼 眼 眼深数(个) (m) 眼 距 (㎜) 角 度(°) 水平 垂 直 90 装药量kg 雷管爆破装药封泥 联线单孔 次序 方式 长度 方式 小 段号 计 6 1 1 正 向 大 1m 并 联 辅助眼 1-20 20 2 700 90 0.3 周边眼 21-50 30 2 500 90 90 0.2 6 3 2 装 药 合 计 50 12 预期爆破效果
序号 名称 单位 % m m kg/m3 3数量 89 2 22 0.54 序号 名称 单位 Kg/m m 个/m 个/m 3数量 6 100 2.27 25 1 炮眼利用率 2 每循环工作面进尺 3 每循环破岩实体 4 单位原岩炸药消耗量 5 每米巷道炸药消耗量 6 每循环炮眼总长度 7 每立方米原岩雷管消耗量 8 每米巷道雷管消耗量 3、排矸
前期采用爆破后自动填入原井筒内,待原井筒填满矸石后采用人工装岩,绞车提升。
4、永久支护
支护采用锚、网、喷,Ф20×2000mm树脂锚杆,间排距为800×800mm,10号铁丝网,网格80×80mm,喷射混凝土,厚度120mm。
第五章 施工系统 第一节 通风
回风立井掘进采用局部通风机压入式通风,配备2台11KW对旋局部扇风机,一台运转,一台备用;风筒采用ф600mm风筒。风筒接口要严密,保证工作面有足够风量。
一、工作风量计算 1、按炸药量计算: Q=25×A=25×12=300m3/min;
式中:25—每1kg炸药爆炸不低于25m3的配风量; A—工作面一次爆破最大用药量。此处为12.35kg。 2、按人数计算: Q=4×n=4×12=48m3/min;
式中:4—每人每分钟不低于4m3的配风量; n—当班最多人数,此处取12人。 3、按局部通风机实际吸风量计算: Q=Q局×I=300×1=300m3/min;
式中:Q—局部风机实际吸风量m3/min;
FBDNO5/ 2×11—吸风量为300—500m3/min。 (二)风量验算 1、按最低风速验算: 岩巷掘进最低风量为:
Q岩≥q·S岩=9×23.74=162m3/min=2.7m3/s; 式中:q—岩巷最低风速的换算系数,取q=9; S岩—掘进断面为23.74m2(井身段)。 2、按最高风速验算:
Q岩≤240×S岩=240×23.74=4320m3/min=72m3/s; 式中;240—换算系数;
…… 此处隐藏:1143字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音