二次回路异常及故障处理
二次回路的运行检查和故障处理
电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分。二次回路发生故障,直接影响电气设备和电力系统的安全运行:因此,二次回路一旦发生故障,应迅速准确地做出判断,排除故障。
1.二次回路的运行检查:
(1)正常巡视检查
1)检查直流系统的绝缘是否良好,各装置的工作电源是否正常;
2)检查各断路器控制开关手柄位置与开关位置及灯光信号是否相对应; 3)检查事故信号,预告信号的音响及光字牌显示是否正常;
4)各保护及自动装置连片的投退与调度命令是否相符,各熔丝,刀闸,转换电器的工作状态是否与实际相符,有无异常响声; 5)检查表计指示是否正常,有无过负荷; 6)检查信号继电器掉牌是否在恢复位置;
7)继电保护人员检查电流互感器电流是否正常;
8)继电保护人员检查差动保护的不平衡电压和电流是否正常;
9)继电保护人员检查户内的二次回路接线是否正常,二次回路和接线端子是否结灰需
要清扫;
10)继电保护人员检查户外端子箱通风和加热回路是否正常;是否结露和漏水,端子螺
丝是否生锈,电缆线是否有铜绿,是否结灰需要清扫,接地是否良好;等等。 (2)特殊巡视及检查
1)梅雨季节和高温季节应加强巡视;
2)当有事故跳闸后,应对保护及自动装置进行重点巡视检查,并详细记录各保护及自动装置的动作情况;
3)高峰负荷以及恶劣天气应加强对二次设备的巡视; 4)对某些二次设备进行定点,定期和不定期的巡视检查。
2.二次回路故障的检查:
电气设备的二次回路可分为测量仪表、监察装置、信号回路、控制回路、保护回路等。在上述回路发生异常时,可以采用以下方法检查:
(1) 直观检查法:即先检查交流进线保险、直流总保险,再检查各分路熔断器是否熔断,在未确认熔断器熔断回路故障点和故障原因,且没有排除故障以前,禁止投入已熔断的保险。 根据光字牌和告警信息,对照图纸进行检查,确定故障位置。
(2) 拉路检查法:直观检查不能确定故障回路时(如直流接地),可采用拉开分路直流开关选择查找,并以先信号、照明部分,后操作部分;先室外部分,后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s。对找出的故障在运行的设备上不能进行处理的回路,应将一次设备状态转为停用,做好安全措施后,方可进行处理。
(3) 电压电位检查法:用高内阻万用表对地或者对正负电源,将二次回路分段进行电压电位的测量,以确定故障位置。在故障点寻找工作中,应防止电压回路短路,直流回路接地,避免新故障点的产生和事故的扩大。
(4) 导通检查法:,应首先确定回路是否有电压(或电流),在确认该回路无电压、无电流时,方可用万用表、绝缘电阻表等检查回路元件的通断。在使用绝缘电阻表检查绝缘时,应断开本回路交直流电源,断开与其他回路的接线,拆除电流的接地点后方可摇测,并应防止向电容元件充电,损坏保护装置中的元器件。
(5) 替代法:如果认为二次回路是正确的,特别是微机保护可以用规格相同、功能相同、
性能良好的插件或元件替代被怀疑而不便测量的插件或元件来检查回路的正确性。
(6) 整组试验检查法:在以上方法都检查不到回路故障或者是保护内部故障时,设备需用退出运行停电检查,用试验装置对全套保护进行通电,模拟电网各种故障情况下的整组试验来确定保护故障位置。
在进行二次回路故障检查时,首先要有工作票,决不能无票工作;其次,要做好安全措施;第三,要二个人一起工作,第四,要对照符合现场实际的图纸进行检查。一般工器俱可用绝缘电阻表、万用表、相位钳形电流表、多用工具、专用试验设备等等。在寻找故障点的工作中,还应注意接线接点的拆开与恢复工作,防止电流回路开路、电压回路短路,二次回路断开,有关联的二次回路起动,直流回路多点接地,避免新的故障点的产生,造成保护误动和拒动,误跳断路器,以防扩大事故。
3.互感器回路故障的检查:
怎样发现电流互感器二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:
(1) 回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。
(2)电流互感器本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
(3)电流互感器二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
(4)继电保护发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。
(5)电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使电流互感器二次开路,还会使电压互感器二次短路。
以上只是检查电流互感器二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们定期和不定期的巡视检查和测量电流回路,并在实际工作中摸索和积累经验。
检查处理电流互感器二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。
(1)发现电流互感器二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。
(2)尽量减小一次负荷电流。若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电处理。 (3) 尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。
(4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。
(5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在电流互感器本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将电流互感器二次短路后汇报上级停电处理。
4.控制回路故障的检查:
(1) 控制回路中红、绿灯不亮 原因:1)、灯泡灯丝断和灯坏了; 2)、控制保险熔断,松动或接触不良; 3)、灯光监视回路(包括灯座,附加电阻,断路器辅助接点,位置继电器)接触不良或断线;
4)、控制开关触点接触不良; 5)、防跳继电器电流线圈烧断; 6)、跳闸或合闸线圈接触不良或断线; 7)、断路器跳、合闸回路闭锁或闭锁的触点粘连; 8)、其它二次回路断线;等等。 (2) 断路器不能合闸: 原因:1)、合闸保险烧断或松动; 2)、合闸电源电压过低; 3)、控制开关有关触点接触不良; 4)、合闸时设备或线路故障,保护发出跳闸脉冲; 5)、防跳继电器接点接触不良;
6)、合闸二次回路中有松动或接触不良; 7)、断路器合闸闭锁或机械故障;等等。 (3) 断路器不能跳闸
断路器不能跳闸时应采取措施将断路器 …… 此处隐藏:1627字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音