地下室回顶方案(地下室顶板加固)(4)
金江东苑三村工程 地下室顶板加固方案
1.35(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b=0.9max[1.2×(0.5+(1.1+24)×0.4)+1.4×1.5,1.35×(0.5+(1.1+24)×0.4)+1.4×0.7×1.5]×0.25=3.532kN/m
q1静=0.9×1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)×b=0.9×1.35×(0.5+(1.1+24)×0.4)×0.25=3.202kN/m q1活=0.9×1.4×Q1k×b=0.9×1.4×1.5×0.25=0.472kN/m
q2=(G1k+ (G3k+G2k)×h)×b=(0.5+(1.1+24)×0.4)×0.25=2.635kN/m 承载能力极限状态
按四跨连续梁,Rmax=(1.143q1静+1.223q1活)L=1.143×3.202×0.8+1.223×0.472×0.8=3.39kN 按悬臂梁,R1=q1l=3.532×0.25=0.883kN R=max[Rmax,R1]=3.39kN; 正常使用极限状态
按四跨连续梁,Rmax=1.143q2L=1.143×2.635×0.8=2.409kN 按悬臂梁,R1=q2l=2.635×0.25=0.659kN R=max[Rmax,R1]=2.409kN; 2、抗弯验算 计算简图如下:
主梁弯矩图(kN·m)
金江东苑三村工程 地下室顶板加固方案
Mmax=0.866kN·m
σ=Mmax/W=0.866×106/4250=203.8N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 3、抗剪验算
主梁剪力图(kN)
Vmax=6.43kN
τmax=2Vmax/A=2×6.43×1000/398=32.309N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求! 4、挠度验算
主梁变形图(mm)
νmax=0.979mm
跨中νmax=0.917mm≤[ν]=800/250=3.2mm 悬挑段νmax=0.979mm≤[ν]=250/250=1mm 满足要求!
(七)、立柱验算
钢管类型 Φ48×2.8 立柱截面面积A(mm) 2398 金江东苑三村工程 地下室顶板加固方案
立柱截面回转半径i(mm) 抗压强度设计值[f](N/mm) 216 205 立柱截面抵抗矩W(cm) 34.25 λ=h/i=1600/16=101≤[λ]=150 满足要求! 查表得,φ=0.588
f=N/(φA)=0.9max[1.2×(0.75+(1.1+24)×0.4)+1.4×1,
1.35×(0.75+(1.1+24)×0.4)+1.4×0.7×1]×0.8×0.8×1000/(0.588×398)=8.955×1000/234.024=38.264N/mm2≤[f]=205 N/mm2
满足要求!
(八)、可调托座验算
荷载传递至立杆方式 可调托座 可调托座承载力容许值[N](kN) 30 按上节计算可知,可调托座受力N=8.955kN≤[N]=30kN 满足要求!
(九)、立柱地基基础验算
地基土类型 立柱垫木地基土承载力折减系数mf 粘性土 1 地基承载力设计值fak(kPa) 垫板底面面积A(m) 2140 0.16 立柱底垫板的底面平均压力p=N/(mfA)=8.955/(1×0.16)=55.967kPa≤fak=140kPa 满足要求!
8.2 车道后浇带跨地下室顶板加固模板(扣件式)计算书:
为满足施工要求,汽车通道顶板需承受荷载为30 KN/m2,现钢管架支撑按顶板厚度按模拟1200厚(1200厚砼荷载等效30 KN/m2)板进行计算,满足顶板施工荷载补强要求。采用钢管作为主肋,45*95mm木方作次肋,钢管脚手架作支撑的模板体系,立杆竖800mm、横向间距为400mm,步距为1600mm,计算如下:
(一)、工程属性
新浇混凝土楼板名称 新浇混凝土楼板边长L(m) 后浇带板加固 6.9 新浇混凝土楼板板厚(mm) 新浇混凝土楼板边宽B(m) 1200 6.9 (二)、荷载设计
金江东苑三村工程 地下室顶板加固方案
当计算面板和小梁时的均布活荷载(kN/m) 当计算面板和小梁时的集中荷载(kN) 施工人员及设备荷载标准值Q1k 当计算主梁时的均布活荷载(kN/m) 当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载(kN/m) 面板自重标准值 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m) 22222.5 2.5 1.5 1 0.1 0.3 0.5 0.75 3面板及小梁自重标准值 楼板模板自重标准值 模板及其支架自重标准值 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m) 模板支拆环境不考虑风荷载 324 钢筋自重标准值G3k(kN/m) 1.1 (三)、模板体系设计
模板支架高度(m) 立柱纵向间距la(mm) 立柱横向间距lb(mm) 水平拉杆步距h(mm) 立柱布置在混凝土板域中的位置 立柱距混凝土板短边的距离(mm) 立柱距混凝土板长边的距离(mm) 主梁布置方向 小梁间距(mm) 小梁两端各悬挑长度(mm) 主梁两端各悬挑长度(mm) 结构表面的要求 模板及支架计算依据 3.7 400 800 1600 中心对称 50 250 平行楼板长边 200 250,250 50,50 结构表面隐蔽 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 设计简图如下:
金江东苑三村工程 地下室顶板加固方案
模板设计平面图
模板设计剖面图(楼板长向)
…… 此处隐藏:513字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音