教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

鲁DQ-024.1电气照明通电试运行记录(2)

来源:网络收集 时间:2026-05-22
导读: 电气照明通电试运行记录 鲁DQ-024-1-006 工程名称 分项工程名称 试运行部位 临沂市教育综合服务中心 建筑物照明通电试运行 一至三层 施工单位 监理(建设)单位 日 期 天元建设集团有限公司 临沂市建设工程监理公

电气照明通电试运行记录

鲁DQ-024-1-006

工程名称 分项工程名称 试运行部位 临沂市教育综合服务中心 建筑物照明通电试运行 一至三层 施工单位 监理(建设)单位 日 期 天元建设集团有限公司 临沂市建设工程监理公司 2010年9月9日 检查结论 序号 项目 试验内容 24时00分至 次日2时00分 1 电压 电流 仪表 开关 插座 灯具 数值是否满足设计要求 满足设计要求 仪表指示正常 仪表指示,仪表技术 电表计数正确 开关与灯具控制顺序 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 2时00分至 4时00分 满足设计要求 仪表指示正常 4时00分至 6时00分至 6时00分 8时00分

满足设计要求 仪表指示正常 满足设计要求 仪表指示正常 2 3 4 5 相序 相序正确 相序正确 相序正确 相序正确 能否满足使用要求 配电箱回路标识,线路满足功能要求 满足功能要求 满足功能要求 满足功能要求 6 7 配电箱 风机盘管 工作正常 连接,能否正常工作 转向调速开关 转向正确 工作正常 工作正常 工作正常 转向正确 转向正确 转向正确 结论 施工单位 试验人: (公章) (建设单位项目技术负责人): (公章) 监理(建设)单位 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 注:试运行时间:公建为24h,民用住宅为8h,每2h记录运行状态1次,检查结论栏可根据需

要分格记录。

山东省建设工程质量监督总站监制

电气照明通电试运行记录

鲁DQ-024-1-007

工程名称 分项工程名称 试运行部位 临沂市教育综合服务中心 建筑物照明通电试运行 四至六层 施工单位 监理(建设)单位 日 期 天元建设集团有限公司 临沂市建设工程监理公司 2010年9月8日 检查结论 序号 项目 试验内容 8时00分至 10时00分 1 电压 电流 仪表 数值是否满足设计要求 满足设计要求 仪表指示正常 仪表指示,仪表技术 电表计数正确 开关与灯具控制顺序 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 10时00分至 12时00分至 14时00分至 12时00分 满足设计要求 仪表指示正常 14时00分 16时00分

满足设计要求 仪表指示正常 满足设计要求 仪表指示正常 2 3 4 5 6 开关 插座 灯具 配电箱 相序 能否满足使用要求 配电箱回路标识,线路相序正确 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 工作正常 连接,能否正常工作 转向调速开关 转向正确 工作正常 工作正常 工作正常 7 风机盘管 转向正确 转向正确 转向正确 结论 施工单位 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人): (公章) (公章) 试验人: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 注:试运行时间:公建为24h,民用住宅为8h,每2h记录运行状态1次,检查结论栏可根据需

要分格记录。

山东省建设工程质量监督总站监制

电气照明通电试运行记录

鲁DQ-024-1-008

工程名称 分项工程名称 试运行部位 临沂市教育综合服务中心 建筑物照明通电试运行 四至六层 施工单位 监理(建设)单位 日 期 天元建设集团有限公司 临沂市建设工程监理公司 2010年9月8日 检查结论 序号 项目 试验内容 16时00分至 18时00分至 20时00分至 22时00分至 18时00分 1 电压 电流 仪表 开关 插座 灯具 配电箱 风机盘管 结论 施工单位 试验人: (公章) (建设单位项目技术负责人): (公章) 监理(建设)单位 数值是否满足设计要求 满足设计要求 仪表指示正常 仪表指示,仪表技术 电表计数正确 开关与灯具控制顺序 相序 能否满足使用要求 配电箱回路标识,线路工作正常 连接,能否正常工作 转向调速开关 转向正确 转向正确 转向正确 转向正确 工作正常 工作正常 工作正常 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 20时00分 满足设计要求 仪表指示正常 22时00分 24时00分

满足设计要求 仪表指示正常 满足设计要求 仪表指示正常 2 3 4 5 6 7 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 注:试运行时间:公建为24h,民用住宅为8h,每2h记录运行状态1次,检查结论栏可根据需

要分格记录。

山东省建设工程质量监督总站监制

电气照明通电试运行记录

鲁DQ-024-1-009

工程名称 分项工程名称 试运行部位 临沂市教育综合服务中心 建筑物照明通电试运行 四至六层 施工单位 监理(建设)单位 日 期 天元建设集团有限公司 临沂市建设工程监理公司 2010年9月9日 检查结论 序号 项目 试验内容 24时00分至 次日2时00分 1 电压 电流 仪表 开关 插座 灯具 数值是否满足设计要求 满足设计要求 仪表指示正常 仪表指示,仪表技术 电表计数正确 开关与灯具控制顺序 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 2时00分至 4时00分 满足设计要求 仪表指示正常 4时00分至 6时00分至 6时00分 8时00分

满足设计要求 仪表指示正常 满足设计要求 仪表指示正常 2 3 4 5 相序 相序正确 相序正确 相序正确 相序正确 能否满足使用要求 配电箱回路标识,线路满足功能要求 满足功能要求 满足功能要求 满足功能要求 6 7 配电箱 风机盘管 工作正常 连接,能否正常工作 转向调速开关 转向正确 工作正常 工作正常 工作正常 转向正确 转向正确 转向正确 结论 施工单位 试验人: (公章) (建设单位项目技术负责人): (公章) 监理(建设)单位 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: 注:试运行时间:公建为24h,民用住宅为8h,每2h记录运行状态1次,检查结论栏可根据需

要分格记录。

山东省建设工程质量监督总站监制

电气照明通电试运行记录

鲁DQ-024-1-010

工程名称 分项工程名称 试运行部位 临沂市教育综合服务中心 建筑物照明通电试运行 七至九层 施工单位 监理(建设)单位 日 期 天元建设集团有限公司 临沂市建设工程监理公司 2010年9月9日 检查结论 序号 项目 试验内容 8时00分至 10时00分 1 电压 电流 仪表 数值是否满足设计要求 满足设计要求 仪表指示正常 仪表指示,仪表技术 电表计数正确 开关与灯具控制顺序 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 电表计数正确 满足功能要求 10时00分至 12时00分至 14时00分至 12时00分 满足设计要求 仪表指示正常 14时00分 16时00分

满足设计要求 仪表指示正常 满足设计要求 仪表指示正常 2 3 4 5 6 开关 插座 灯具 配电箱 相序 能否满足使用要求 配电箱回路标识,线路相序正确 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 相序正确 满足功能要求 工作正常 连接,能否正常工作 转向调速开关 转向正确 工作正常 工作正常 工作正常 7 风机盘管 转向正确 转向正确 转向正确 结论 施工单位 监理(建设)单位 (建设单位项目技术负责人) …… 此处隐藏:2120字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

鲁DQ-024.1电气照明通电试运行记录(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453785.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。