电开关。
4.2.2.1第1#分配电源箱控制的设备为;
塔吊1台、卷扬机2台、搅拌机2台、振捣器2台、电焊机1台、照明5KW Σ总~1#分配电箱的计算负荷
需要系数K1=0.5 C0SФ=0.65 ΣP1=×+×+×+×+×=×KW Pj1=K1×ΣP1=0.5×**≈**KW Qj1=Pj1×tanФ=*×1.17≈**KVar
选择DZ20Y--××/3300脱口整定电流为**A,可以满足需要。
查表初选BVX-0.6/1KV-3×*㎜2+2×* ㎜2(Ⅰ=*A)的五芯电缆可满足规定 因此选用BVX-0.6/1KV-3×*㎜2+2×*㎜2电缆 4.3总配电箱内电气装置与接线见附图 5、分配电箱内开关、导线的选择
5.1第1分配电源箱开关电器及导线的选择 5.1.1断路器的选择
5.1.1.1第1分箱的总开关选用透明的DZ-*00A断路器。 5.1.1.2塔吊回路
Ⅰer≥K1(Ⅰj+ⅠJSI)=0.6×(6×* *)= * * A 查附表;塔吊选用透明的DZ20- *00A断路器。 塔吊电缆为BVX-3×* ㎜2+2× * ㎜2(I=**A) 5.1.1.3卷扬机(钢筋加工机械、圆盘锯等)回路。
(41)
Ier≥K (Ij+Ijer)=0.6×(6×* * )= * * A
查附表;选用透明DZ20--** 00A断路器。
卷扬机(钢筋加工机械、圆盘锯等设备)电缆为BVX-3×*㎜2+1×*㎜2 (I=*A) 5.1.1.4电焊机回路
查规范附表;电焊机采用选用透明的DZ20--*00A断路器。电焊机电缆为BVX—3×* 5.1.1.5现场照明回路
Ij=* */0.22=* *A
查规范附表;现场照明采用选用透明的DZ20--*0A断路器。电缆为BVX—3×*㎜2 5.1.1.6第二分配电源箱内开关电器的选择与接线见附图
5.2各开关箱漏电保护器整定电流、导线载流量同分箱一致(不另行计算) 6、接地、接零及防雷接地设计 6.1保护接地、重复接地
在总配电箱、各分配电箱、开关箱和用电设备处打入接地体,作为重复接地,再与保护零线作电气连接。
接地体采用长2.5m,直径48㎜的脚手架钢管,打入地下2.5m深,接地线采用多股软铜线,线径不小于相应分配电箱输入保护零线的截面积。 6.2保护接零
6.2.1正常情况时,电气设备、照明灯具等正常不带电的金属外壳必须做保护接零; 6.2.2保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积; 6.2.3保护零线不可以装设开关或熔断器。 6.3防雷设计
按照三级防雷标准设计,保护面积按照“滚球法”进行设计计算。现场塔吊、卷扬机等设备及外脚手架均采用40×4镀锌扁钢与在建工程基础做电气连接,接地电阻不大于4Ω,塔吊作为现场主避雷系统(按现场实际情况布置)。接地装置和保护零线的重复接地装置相同。
(42)
7、安全用电措施和电气防火措施 7.1安全用电措施 7.2安全用电技术措施
7.2.1.1现场专用的电源中性点直接接地的三相四线制低压电力系统,须符合 ①、采用TN-S接零保护系统 ②、采用三级配电系统; ③、采用两级漏电保护。 7.1.1.2安全电压
①、在比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所,电源电压不应大于36V。 ②、在潮湿和易触及带电体场所,电压不大于24V;
③、在特殊潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内,工作照明灯电压不得大于12V。 7.1.1.3现场电气线路必须按规定架设、规范合理,不得任意拖挂,电线应绝缘良好,不得断裂破皮。
7.1.1.4各种电动机具应达到首尾两级可靠的漏(触)电保护,漏(触)电保护器保灵敏有效状态,定期进行检查测试,并做好记录。
7.1.1.5各种电动机械设备应符合安全用电要求,按照“一机、一闸、一漏、一箱”标准进行设置,严禁一闸多用,并做好接零保护可靠。
7.1.1.6现场电工需经专业培训,持证上岗。电工应认真执行本工种安全技术规程和技术规范,禁止违章作业,要加强值班检查,认真做好电气线路、设备的检查维修工作,及时排除故障或隐患,确保电气运行正常,及时填写检查维修记录。
7.1.1.7塔吊、施工电梯及电焊、对焊等特种作业人员及机械工应熟悉本机、本工种的安全用电要求,做好本机的安全用电工作,发现隐患及时报告处理。 7.1.1.8严禁非电工私接电线。 7.1.2安全用电组织措施
7.1.2.1对施工现场日常维护电工进行《临时用电安全技术交底》 7.1.2.2制定防止意外触电措施;
7.1.2.3对施工现场电工和电气设备操作人员进行安全教育和技术培训。 7.2电气防火措施; 7.2.1电气防火技术措施
7.2.1.1合理配置各种电气保护装置,确保有可靠的保护;
(43)
7.2.1.2在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀材料; 7.2.1.3在总配电房配置干粉灭火器材,禁止烟火; 7.2.1.4加强电气设备、开关接线牢固。 7.2.1.5合理设置防雷装置。 7.2.2电气防火组织措施
7.2.2.1建立对易燃、易爆材料的安全管理制度;
7.2.2.2建立防火责任制,加强重点场所的烟火管理制度,并设置“禁止烟火”标志; 7.2.2.3建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。
其他未尽事宜应按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005执行,确保施工现场临时用电的安全。
附;施工现场临时用电总平面布置图和接线系统图 接地电阻测试记录表 电线、电缆允许载流量表
TN-S保护接零系统接线方法示意图
总电源箱、分路分配电箱、开关箱系统图
(44)
附;施工现场临时用电图1-7表1-4
图 例 TN-S接零保护 说 明 工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统 系统 A、B、C、N N端子板 工作零线端子板(与金属箱体、保护零线必须接零) 保护零线端子板(与金属箱体、设备金属外壳、底座必须做PE端子板 电气连接 漏电保护器(例中采取的漏电保护器同时具有短路、过载、R、C、D 漏电保护功能,如保护器不具有短路、过载保护功能应加装断路器或熔断器 配电箱 开关箱 断路器 隔离开关 电气连接
(45)
现场三相四线电源进线 用于分配电力的配电装置 末级配电装置(三级箱) 能接通和断开负荷电流,也能断开断路或过载电流 用于设备或电路检修时隔离电源,具有可见分断点 导体与导体间直接提供电气通路的连接(接触电阻近于零) 接地极、重复接地极
…… 此处隐藏:879字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音