建筑工程档案归档目录 - 图文(8)
6.5.3设计接地装置;接地装置主要是选择和确定接地类别、接地位置,以及根据对接地电阻值的要求选择自然接地体或设计人工接地体(计算确定接地体结构、材料、制作工艺要求和敷设要求等)。
6.5.4绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图,配电装置布置图,配电系统接线图、接地装置设计图。
6.6设计防雷装置;主要是依据施工现场地域位置和其临近设施防雷装置设置情况确定施工现场防直击雷装置的设置位置,包括避雷针、防雷引下线、防雷接地的确定。还应确定设置避雷器,以防感应雷电波侵入变电所内。
6.7确定防雷措施;根据施工现场各种设施在施工作业过程中与邻近外电高、低压线路间的相对位置关系确定是否搭设绝缘防护隔离屏障或遮栏。屏障或遮拦应采用有可靠机械强度的绝缘材料作业,保证在施工作业过程中不会被破坏,并能有效地与外电线路实现电气安全隔离
6.8制定安全用电措施和电气防火措施。
安全用电措施包括施工现场各类作业人员相应的安全用电知识教育和培训,可靠的外电线路防护,完备的TN-S接地、接零保护系统和漏电保护系统,配电装置合理的电器配置、装置操作,以及定期检查维修,配电线路的规范化敷设等。
电气防火措施包括针对电气火灾的电气防火教育,依据负荷性质、种类、大小合理选择导线和电器开关,电气设备与易燃、易爆的安全隔离,以及配备灭火器材、建立防火制度和防火队伍等。
7、临时用电的工程验收
临时用电工程施工完毕后,由项目经理组织现场安全员、电气技术负责人及施工班组主要负责人共同验收合格后,方可使用。 8、临时用电施工注意事项
8.1电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗,其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
8.2安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工登级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
8.3临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。
8.4在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器
(36)
电源侧零线处引出。
8.5当施工现场与外电线路共同至供点系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
8.6采用TN-S系统做保护接零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-0S接零保护系统。
8.7 PE上严禁设开关或熔断器,严禁通过工作电源,且严禁断线。
8.8 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
8.9在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的电阻值不应大于10Ω.在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω.
8.10做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
8.11配电柜应装设电源隔离开关及断路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
8.12配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标牌。停送电必须有专人负责。
8.13电缆中必须包含全部工作芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
8.14电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。。
8.15每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)
8.16配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
8.17进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 8.18开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
8.19使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电保护动
(37)
作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间电流不应大于0.1S。
8.20总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA。额定漏电动作时间不应大于0.1S。但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的积不应大于30mA。S。
8.21配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动链接。
8.22对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
附 工程临时用电施工组织设计 ×××工程临时用电施工组织设计(范例) 1、工程概况;包括;工程名称、建筑面积、总高度。 2、现场临时用电布局
2.1变压器或配电室位置、临时设施位置等(按现场实际需要进行设置) 2.2现场临时用电设备总容量
施工现场用电设备参数表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 用电设备名称 塔吊 砼搅拌机 卷扬机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋调直机 振捣器 交流弧焊机 电锯 照明用电 生活用电 合计 型号及各项参数 数量 换算后设备总容量P 3.1计算设备容量 3.1.1塔吊
吊车电动机组规定统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率(KW)其设备容量为;
(38)
式中;Pe—换算到JC=25%时电动机的设备容量(KW) JC---铭牌暂载率,以百分值代入公式; Pn---电动机铭牌功率 3.1.2交流弧焊机
电焊机组规定统一换算到JC=100%时的额定功率(KW)其设备容量为;
式中 Pe---换算到JC=100%时电动机的设备容量(KW) JC---铭牌暂载率,以百分值代入公式 Pn---铭牌额定功率(直流焊机)(KW) Sn---铭牌额定率(交流焊机)(KVA) COSФ---铭牌额定功率因数
3.1.3砼搅拌机(卷扬机、纲筋加工械、振捣器、圆盘锯等设备);电动机的设备容量Pe等于其名牌额定容量
3.1.4照明用电;取现场总容量的10% 3.2总设备容量及计算负荷
3.2.1 所有电设备的总容量及计算负荷 ∑P1=(×+×+×+等)=××(KW) 3.2.2总负荷计算
S=Kb×{K1×K2×∑P1/(η×COSФ)+K3×∑P2} 式中;S—工地用电量(KVA)
∑P1---动力设备的额定率输出功率总和(KW) ∑P2---照明设备的额定率输出功率总和(KW) η-----动力设备平均效率(取0.85) COSФ---电源功率因数(取0.6)
(39)
K1----动力设备同时使用系数(取0.5) K2------动力设备负荷系数(取0.75) K3---------照明设备同时使用系数(取0.7) ××××KVA电力变压器可以满足现场用电需要。 3.2.3总计算电流
查表BVX-4××㎜2(Ⅰ=××A)电缆可以满足需要。 4、配件箱内开关电器的选择与接线
4.1配电箱、开关箱内电气装置的选择与配线
…… 此处隐藏:1934字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音




