3、均衡充电和补充电

GFMD-C系列电池在下列情况下需对电池组进行均衡充电或补充电: —电池系统安装完毕,投入运行前应先对电池组进行补充充电 —电池组浮充运行每三个月, 或当有两只以上电池电压低于2.18V时 —电池搁置停用时间超出五个月 —电池全浮充运行达三个月 均衡充电/补充电的方法推荐如下:

—GFMD-200~3000C以2.34V~2.39V/单体,GFMD-100C电池以2.38~2.42V/单体充电16~20小时。电池均充时温度补偿系数为﹣3.5mV/℃/单体。

注意:①上述充电时间是指温度范围为20~30℃。如果环境温度下降,则充电时

间应适当增加,如果环境温度上升,则充电时间应适当减小。

②当均充电后,对于仍低于2.18V/单体的落后电池,应进行0.1C10A放电3-4h,然后以0.1C10A限流2.36V/单体(GFMD-100C以2.40V/单体)恒压均充电。

4、电池再充电

电池放电后应及时进行再充电,再充电方法推荐如下:

—以0.1C10A~0.15C10A的恒电流对电池组充电,到电池单体平均电压上升到2.34~2.39V(GFMD-100C电池为2.38~2.42V),然后改用2.34~2.39V(GFMD-100C电池为2.38~2.42V)/单体进行恒压充电,直到电池充足电结束。用上述方法进行充电,其充足电的标志,可以用以下两条中的任一条作为判断依据: —不同放电深度,电池充足电的时间参考表3-3。

—电压恒定情况下,充电末期连续三小时充电电流值不变。

在特殊情况下,电池组需尽快充足电,可采用快速充电方法:限流值≤0.15C10A,充电电压为2.34V~2.39V(GFM-100C电池为2.38~2.42V)/单体。

不同放电深度电池充电所需的时间 表3-3 放电深度(%) 恒流充电电流恒流转恒压时恒压充电电压总充电时间(h) (A) 20 50 80 100

间(h) 1.6 1.2 4.3 3.3 6.8 5.5 8.7 16

(V) 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 12 10 18 16 20 18 24 0.1C10 0.15C10 0.1C10 0.15C10 0.1C10 0.15C10 0.1C10 0.15C10 6.8 2.36 22 图3-1为GFMD-500C电池在100%放电后,用0.1C10A的电流, 2.36V/单体(25℃)恒压充电的特性曲线。从图可以看出,完全放电后的蓄电池,充电16~20小时,充入电量可达放出电量C10的100%以上。一般要求电池放电后以0.1C10A限流2.36V/单体恒压充电结束后,充入电量即达放出电量的105%~110%。

GFMD-500C电池在100%放电后0.1C10A限流2.36V(25℃)恒压充电特性曲线

图3-1

17

第四章 电池的安装

1、安装方式

1.1置地安装

对于电源房比较宽敞的场合,可以将电池分成单列,两列或几列排放在地面或台面上连接安装。 1.2电池柜安装

为减少电池占地面积,又能和主机保持一致,可采用电池柜安装(图纸另附)。 (说明:目前用户多以电池架为主,此处不再详列)。 1.3电池架安装

此安装方式既能减少电池占地空间,又便于适应不同组合电压的安装排列。根据组合电压和电池容量等级的不同,可分为单层单列及多层多列等几种方式,而根据电池放置方式,又可分为卧式放置和立式放置两种方式。安装实例如下: 端部护栏电池托板A电池托板B接线座组件护栏支架A支架B电池架结构示意图: 图4-1 第一步:根据设计图纸(基建和电池架图纸)在安装位置划一直线,作为电池架的安装基准。 第二步:将相邻二个支架(注:支架B安装到电池架两端)竖立到地面上,再用M8×20内六角螺栓(配1平垫)将4件护栏固定到支架上,并预紧,然后将其余的支架和护栏依次组装到一起,如图4-2示。组装时应使所有支架的一端都紧贴着基准线。 电池架地脚定位图 18 图4-2

第三步:调整电池架至安装位置,在地脚孔的位置作好标记(最好用红色彩笔),然后将电池架第2、4节的护栏拆掉,从而将剩余的第1、3、5节整体挪开,如图4-2、4-3示。 电池架地脚定位图 图4-3 第四步:使用冲击钻在标记处钻取φ14的深孔,放入地脚膨胀螺栓,并将地面清扫干净。然后,将1、3、5节架体放到原来的位置(螺栓穿入地脚孔),再依次将2、4节的护栏、全部的电池托板及引出线一端的端部护栏依图示安装到电池架上。 最后,重新调整电池架,并将膨胀螺栓和各处的螺栓进行紧固,如图4-3、4-4示。 电池架架体安装示意图 图4-4 第五步:依下图(图4-5)所示将接线座组件安装到电池架上。

接线座组件安装示意图

图4-5

19

第六步:全面检查电池架的各处连接点是否连接牢固以及电池架整体的水平度、垂直度、安装位置是否符合设计要求,确认合格无误后再进行下一步安装。 第七步:从电池架的另一端放入蓄电池,并通过安装隔离块使其均匀分布到电池架上。然后将该处的端部护栏固定到电池架上。最后,根据《电池连线布局图》进行连接,并最终完成电池与接线座接线铜排的连接。如图4-6、4-7示: 2V400Ah~2V600Ah电池架安装示意图 图4-6 2V800Ah~2V2000Ah电池架安装示意图 图4-7 第八步:电池架、电池全部安装完毕,应再全面检查电池架的各处连接点是否连接牢固;检查电池配件的连接是否牢固;

第九步:将C型材塑料封头安装到支架的顶端;依据《电池架安装图》将电池架标签和电池参数设置表粘贴到电池架上。

第十步:清理、打扫现场;整理物品、图纸及安装使用维护手册等资料;办理验收、

20

…… 此处隐藏:498字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
阀控式密封铅酸蓄电池技术手册 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439481.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)