3、均衡充电和补充电
GFMD-C系列电池在下列情况下需对电池组进行均衡充电或补充电: —电池系统安装完毕,投入运行前应先对电池组进行补充充电 —电池组浮充运行每三个月, 或当有两只以上电池电压低于2.18V时 —电池搁置停用时间超出五个月 —电池全浮充运行达三个月 均衡充电/补充电的方法推荐如下:
—GFMD-200~3000C以2.34V~2.39V/单体,GFMD-100C电池以2.38~2.42V/单体充电16~20小时。电池均充时温度补偿系数为﹣3.5mV/℃/单体。
注意:①上述充电时间是指温度范围为20~30℃。如果环境温度下降,则充电时
间应适当增加,如果环境温度上升,则充电时间应适当减小。
②当均充电后,对于仍低于2.18V/单体的落后电池,应进行0.1C10A放电3-4h,然后以0.1C10A限流2.36V/单体(GFMD-100C以2.40V/单体)恒压均充电。
4、电池再充电
电池放电后应及时进行再充电,再充电方法推荐如下:
—以0.1C10A~0.15C10A的恒电流对电池组充电,到电池单体平均电压上升到2.34~2.39V(GFMD-100C电池为2.38~2.42V),然后改用2.34~2.39V(GFMD-100C电池为2.38~2.42V)/单体进行恒压充电,直到电池充足电结束。用上述方法进行充电,其充足电的标志,可以用以下两条中的任一条作为判断依据: —不同放电深度,电池充足电的时间参考表3-3。
—电压恒定情况下,充电末期连续三小时充电电流值不变。
在特殊情况下,电池组需尽快充足电,可采用快速充电方法:限流值≤0.15C10A,充电电压为2.34V~2.39V(GFM-100C电池为2.38~2.42V)/单体。
不同放电深度电池充电所需的时间 表3-3 放电深度(%) 恒流充电电流恒流转恒压时恒压充电电压总充电时间(h) (A) 20 50 80 100
间(h) 1.6 1.2 4.3 3.3 6.8 5.5 8.7 16
(V) 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 12 10 18 16 20 18 24 0.1C10 0.15C10 0.1C10 0.15C10 0.1C10 0.15C10 0.1C10 0.15C10 6.8 2.36 22 图3-1为GFMD-500C电池在100%放电后,用0.1C10A的电流, 2.36V/单体(25℃)恒压充电的特性曲线。从图可以看出,完全放电后的蓄电池,充电16~20小时,充入电量可达放出电量C10的100%以上。一般要求电池放电后以0.1C10A限流2.36V/单体恒压充电结束后,充入电量即达放出电量的105%~110%。
GFMD-500C电池在100%放电后0.1C10A限流2.36V(25℃)恒压充电特性曲线
图3-1
17
第四章 电池的安装
1、安装方式
1.1置地安装
对于电源房比较宽敞的场合,可以将电池分成单列,两列或几列排放在地面或台面上连接安装。 1.2电池柜安装
为减少电池占地面积,又能和主机保持一致,可采用电池柜安装(图纸另附)。 (说明:目前用户多以电池架为主,此处不再详列)。 1.3电池架安装
此安装方式既能减少电池占地空间,又便于适应不同组合电压的安装排列。根据组合电压和电池容量等级的不同,可分为单层单列及多层多列等几种方式,而根据电池放置方式,又可分为卧式放置和立式放置两种方式。安装实例如下: 端部护栏电池托板A电池托板B接线座组件护栏支架A支架B电池架结构示意图: 图4-1 第一步:根据设计图纸(基建和电池架图纸)在安装位置划一直线,作为电池架的安装基准。 第二步:将相邻二个支架(注:支架B安装到电池架两端)竖立到地面上,再用M8×20内六角螺栓(配1平垫)将4件护栏固定到支架上,并预紧,然后将其余的支架和护栏依次组装到一起,如图4-2示。组装时应使所有支架的一端都紧贴着基准线。 电池架地脚定位图 18 图4-2
第三步:调整电池架至安装位置,在地脚孔的位置作好标记(最好用红色彩笔),然后将电池架第2、4节的护栏拆掉,从而将剩余的第1、3、5节整体挪开,如图4-2、4-3示。 电池架地脚定位图 图4-3 第四步:使用冲击钻在标记处钻取φ14的深孔,放入地脚膨胀螺栓,并将地面清扫干净。然后,将1、3、5节架体放到原来的位置(螺栓穿入地脚孔),再依次将2、4节的护栏、全部的电池托板及引出线一端的端部护栏依图示安装到电池架上。 最后,重新调整电池架,并将膨胀螺栓和各处的螺栓进行紧固,如图4-3、4-4示。 电池架架体安装示意图 图4-4 第五步:依下图(图4-5)所示将接线座组件安装到电池架上。
接线座组件安装示意图
图4-5
19
第六步:全面检查电池架的各处连接点是否连接牢固以及电池架整体的水平度、垂直度、安装位置是否符合设计要求,确认合格无误后再进行下一步安装。 第七步:从电池架的另一端放入蓄电池,并通过安装隔离块使其均匀分布到电池架上。然后将该处的端部护栏固定到电池架上。最后,根据《电池连线布局图》进行连接,并最终完成电池与接线座接线铜排的连接。如图4-6、4-7示: 2V400Ah~2V600Ah电池架安装示意图 图4-6 2V800Ah~2V2000Ah电池架安装示意图 图4-7 第八步:电池架、电池全部安装完毕,应再全面检查电池架的各处连接点是否连接牢固;检查电池配件的连接是否牢固;
第九步:将C型材塑料封头安装到支架的顶端;依据《电池架安装图》将电池架标签和电池参数设置表粘贴到电池架上。
第十步:清理、打扫现场;整理物品、图纸及安装使用维护手册等资料;办理验收、
20
…… 此处隐藏:498字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍