299.联合接地即:交流接地、直流接地、保护接地、防雷接地公用一组地网

联合接地的组成有:接地体、接地引入线、基地汇集排、接地连接线、引出线 机房内接地方式有:平面形:较大的机房 辐射形:较小的机房

300.集中监控系统可以对分布的、独立的、无人值守的进行,遥控、遥测、遥信 301.阀控式铅酸蓄电池的组成:正负极板、隔板、电解液、安全阀、外壳 302.阀控式铅酸蓄电池的负极板活性物质总量比正极板多15%

303.蓄电池的主要指标包括:电动势,内阻,终了电压,放电率,充电率,循环寿命

阀控式密封铅酸蓄电池的循环寿命约为1000----1200次使用寿命在10年以上 固定式铅酸蓄电池循环寿命为:300---500次

304.充电电流加大,充电时间缩短。蓄电池充电会产生,比重、容量、电压不均衡的情况 305.太阳能电池的优点:具有取之不尽,用之不竭的优点,清洁,静止,安全 将光能转换成电能

维护简单,容易实现无人值守,自动控制 安装地点可自由选择,搬迁方便 可随意扩大规模

306.太阳能电池的缺点:输出功率随昼夜、季节变化,不稳定 输出能量密度低,因此占地面积大

307.太阳能电池的种类:硅太阳电池1单晶硅效率18% 价格贵 2 多晶硅效率14% 采用多 3 非晶硅效率6.3% 采用多 砷化镓太阳电池:主要用于宇航及通信卫星

硫化镉太阳电池:效率9%稳定性差,寿命短,污染环境

308.太阳能直流供电系统:直流配电屏、蓄电池、太阳电池方阵

太阳能交流供电系统:交流配电屏、整流设备、逆变设备、UPS、发电机组 309.光纤的组成:纤芯、包层、涂覆层

310.纤芯位于光纤的中心部位直径在4~50μm,单模光纤为4~10μm,多模光纤为50μm 311.包层直径为125μm ,折射率略低于纤芯的折射率 312.涂覆后的光纤外径约为2.5mm

313.阶跃折射率光纤的波形是锯齿形传输

渐变折射率光纤的波形类似于正弦波的折射线

314.光纤按照材料分:石英系光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层石英心光纤、全塑料光纤、氟化物光纤 按传输模数划分:多模光纤、单模光纤、

按光纤的工作波长:短波长、长波长、超长波长、 按塑套结构分:紧套光纤、松套光纤

按最佳传输频率窗口分类:常规型单模光纤、色散位移型单模光纤

315.多模光纤会产生模式色散,只适用于短距离,低速率的光纤通信,用于数据通信局域网 单模光纤避免了模式色散,适用于大容量,长距离传输 316.单模光纤分类;G652:适合城域网建设需要,普通光纤

G653:1550nm处色散为0,不利于多信道WDM传输我国几乎没有是用 G654:1550nm处衰减为0,用于海底电缆 G655:是用与DWDM的应用

G657:接入网使用,对弯曲损耗不敏感,未来以G657A为主

317.光缆的分类:层绞式光缆: 容纳的光纤数量多,光缆中光纤余长易控制,光缆的机械、环境性能好,适

16

用于,直埋、架空、管道。

缺点:光缆结构,工艺复杂,生产环节繁琐,材料消耗多

中心束管式光缆分为:分离光纤中心束管是光缆,光纤带中心束管式光缆

结构简单,制造工资简单,对光纤的保护优于其他结构光纤,耐侧压,光缆截面小,重量轻特别适合架空

敷设,

在束管中光纤数量灵活,

缺点; 光缆中的光纤数量不宜过多,光缆中光纤余长不宜控制,成品光缆中松套管会出现后缩等 骨架式光缆:对光纤具有良好的保护性能,侧压强度好,结构紧凑,缆

径小,适用于管道布放,光纤密度大可尚上千芯或数千芯 施工中无需清除阻水油膏,接续率较高

缺点:制造设备复杂,工艺环节多,生产技术难度大

318.接入网用蝶形引入光缆,蝶形引入光缆用于光缆线路的入户段,即:光纤到户,到办公室,到大楼, 319.光缆的型号:GYTA53 12A1a即:室(野)外(GY),金属加强构件(无符号),松套层绞填充(T),铝—聚乙

烯粘结护套(A)皱纹钢带(5)聚乙烯户层(3)

12芯(12),二氧化硅渐变式多磨光纤(A1a) GYGTA 24B4即:室(野)外,骨架式(G),铝—聚氯乙烯粘结护套,24芯,非零色散

位移型(4),单模光纤(B)

其他标号:GM 通信用移动光缆 GJ 通信用室(局)内光缆

GS 通信用设备光缆 GH 通信用海底光缆 GT 通信用特殊光缆 F 非金属加强构件

D 光纤带结构) J光纤紧套被覆结构(无符号位光纤松套) X 缆中心管结构 R 充气式结构 T油膏填充式结构 C 自承式结构 B扁平式结构 E椭圆式结构 Z 阻燃 G 骨架结构(无符号层绞结构)

Y聚乙烯护套 V聚氯乙烯护套 U聚氨酯护套

A 铝—聚乙烯护套 S钢—聚乙烯护套(L铝G钢 Q铅)护套 A1a渐变折射率二氧化硅多模光纤 A2a 突变折射率二氧化硅多模光纤 B 单模光纤

320.通信电缆:按敷设方式分:架空,直埋,管道,水底

按传输频谱分:低频电缆10KHz,高频电缆12KHz

按电缆芯线结构:对称电缆,不对称电缆

按绝缘材料和结构分:实心聚乙烯电缆,泡沫聚乙烯电缆, 泡沫实心皮聚乙烯绝缘电缆,聚乙烯垫片绝缘电缆

按电缆护层分:塑套电缆,钢丝钢带铠装电缆,组合护套电缆

321.广泛用于架空、管道、墙壁的电缆典型型号为:HYA、HYFA、HYPA 322.HYFA—400X2X0.5 400对线径为0.5mm的铜芯线,泡沫聚烯烃绝缘(YF)涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套

(A)市话电缆(H)

HYAGT---600X2X0.5实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充(T)高频隔离市话电缆 目前本地网中多使用石油膏填充的全塑电缆 323.全色谱双绞通信电缆的芯线由纯电解铜制成

324.普通色谱双绞线:标志线为蓝/白,其他线对为红/白 325.全色谱双绞线的a线颜色为:白、红、黑、黄、紫、

17

b线颜色为;蓝、橙、绿、棕、灰

326.双绞线100对以上的电缆加有预备线对,预备线对的数量为标称对数的1%,但最多不

超过6对。预备线对的颜色为白/(红、黑、黄、紫)、红/(黄、黑) 327.本地网中用的最多的屏蔽层类型有:裸铝带、双面涂塑铝带

328.全塑电缆的护套在屏蔽层外面:单层护套、双层护套、综合护套、粘接护套、特殊护套 329.电缆安装敷设温度为:-5---+50℃,储存和工作温度为:-30---+70℃

电缆安装于运行的最小弯曲半径为电缆最大外径的7.5倍 330.常用的双绞电缆分为100欧、150欧两种

100欧电缆分为:三类、四类、五类、六类 150欧电缆只有:五类

331.五类四对100欧非屏蔽双绞电缆:随着频率的增加,最大衰减增加,近端传音减小

五类四对100欧屏蔽双绞电气性能与五类四对100欧非屏蔽双绞电缆相同

(以上即网线)屏蔽线都有一根TPG漏电线色 …… 此处隐藏:4528字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2018年一级建造师《通信与广电工程实务》考点汇总(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439414.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)