机房空调选型方案
机房空调选型方案
一、描述
由于机房设备增加发热量增大,机房原有精密空调制冷量不能满足需求,现需适量增加精密空调,解决机房温度、湿度等问题,从而保证机房设备运行的稳定性和可靠性。数据中心温度是确保服务器等IT设备正常稳定运行的先决条件,温度对计算机设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响。在正常工作的服务器中,一般CPU的温度较高,当电子芯片的温度过高时,非常容易出现电子漂移现象,服务器就可能出现宕机甚至烧毁;数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%,因为机房一般放置有服务器及相关敏感电子设备,若机房相对湿度较高,水蒸气在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间形成通路。若相对湿度过低时,容易产生较高的静电电压,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元器件。因此稳定机房环境温湿度是设备运行的稳定性与可靠性的重要保证。
二、空调负荷的计算
机房热负荷要求我们可以知道,机房热负荷主要来源于设备的发热量,因此,我们要了解主设备的数量和用电情况以确定精密空调的容量及配置。根据现场设备数量和面积的了解,该机房设备排放相当密集,发热量相对大,不能按简单面积法计算出制冷量,要考虑设备总的发热量,所以根据以下方法计算该机房所需的制冷量:
机房面积30m2,20个机柜分两排摆放,每个机柜电流约为10A。即一个机柜的功率为(10*220=2200W),总功率为44KW。
功率及面积法:Qt=Q1+Q2
Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(设备功率因数为0.8)
Q2 环境热负荷(0.14—0.18KW/m2*机房面积)南方一般取最高值,北方取最低值。
计算得机房所需总制冷量 : Qt=44*0.8+0.18*30=40.6 KW
考虑到每个机房还应该备有余量扩容的空间,一般为10% - 20%。取大值为20%
即最终所需总冷量为: Q =40.6 *(1+20%)=48.72 KW
三、方案
根据计算结果,得出以下几种方案:
方案一:采用一台双系统STULZ CPD552A风冷
双系统是指有双个制冷回路。当机房温度高于设定温度时,启动一台压缩机制冷,当一台压缩机不能满足负荷换热要求时,而启动另外一台压缩机以达到需求。
选用这个机型机组占地面积比较小,当制冷需求比较小时启动一台压缩机,起到一个节能作用。当其中一台压缩机有故障时不影响另外一台压缩机正常工作,但是整个机房的制冷量会减少40-50%,总制冷量便达不到机房所需负荷换热要求,影响设备的正常运行。
在小机房热密度高的地方,建议用双制冷系统空调,因为单系统空调在压缩机停机后需要3分钟时间才能再次启动,这期间机房的温度会上升较快,边角区域有可能会超温。而双系统由于有0-50%-100%制冷量控制,可以让机房温度更平稳。
方案二:采用两台单系统STULZ CPD451A风冷 单系统指一个制冷回路。采用二台单系统机组在一主一备模式下轮流工作,即
使一台机组有故障起动备用机也不影响机房的负荷需求。在保证机房需求同时也大大延长机组的使用寿命。不过成本费用比一台双系统机组高,占地面积也较大。
方案三:采用三台单系统STULZ CPD261A 风冷
采用三台单系统机组在二主一备模式下轮流工作,即使一台机组有故障起动备用机也不影响机房的负荷需求。在保证机房需求同时也大大延长机组的使用寿命。对比方案二更加灵活,占地面积较小。
根据现场的状况,建议选择方案三。
STULZ产品介绍
采用微机控制
·每台机组通过各自的 C7000 控制器来控制,具有高可靠性 ·可连接通用的楼宇管理系统
·可采用 http 和 SNMP 通信协议
·通过 GSM 调制解调器,进行监控、记录和报警
Compact Plus DX 直接蒸发型空调技术参数 CPD xxx A /G 单系统 风量 m3/h DX 总冷量 kW DX 显冷量 kW 风机吸收功率 kW 181 6,000 18.5 18.5 1.5 211 6,700 21.2 21.2 1.8 261 7,300 27.6 24.8 2.1 291 7,700 30.6 26.6 2.3
311 8,000 31.5 28.3 2.0 361 8,800 36.4 31.5 2.3 401 9,000 40.3 33.5 2.4 411 12,800 42.7 42.7 3.4 451 13,500 47.4 44.3 3.6 531 15,000 53.3 49.0 4.3 DX 净总冷量 kW DX 净显冷量 kW 压缩机输入功率 kW 重量 (A/G) kg 尺寸规格 CPD xxx A /G 双系统 风量 m3/h DX 总冷量 kW DX 显冷量 kW 风机吸收功率 kW DX 净总冷量 kW DX 净显冷量 kW 压缩机输入功率 kW 重量 (A/G) kg 尺寸规格 8.4 3 402 12.500 41.3 41.3 3.2 38.1 38.1 9.6 3 452 13.500 46.3 44.0 3.6 42.7 40.4 11.0 629/637 3 512 15.400 52.2 46.3 4.5 47.7 41.8 11.0 717/736 4 552 17.100 54.2 51.2 4.4 49.8 46.8 12.4 4 612 17.600 63.0 58.3 4.6 58.4 53.7 14.4 4 702 18.100 71.7 62.5 4.8 66.9 57.7 16.4 850/870 5 802 20.500 83.7 74.1 5.5 78.2 68.6 18.6 5 862 22.200 91.9 80.3 6.2 85.7 74.1 22.2 5 1062 24.300 103.6 88.6 7.1 96.5 81.5 3.7 17.0 17.0 4.2 19.4 19.4 5.5 25.5 22.7 6.2 28.3 24.3 6.2 29.5 26.3 7.2 34.1 29.2 8.2 37.9 31.1 8.2 39.3 39.3 9.3 43.8 40.7 11.2 49.0 44.7 382/385 383/386 403/408 407/413 489/495 488/496 488/497 570/578 572/580 572/581 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 596/603 596/604 725/738 727/739 852/873 853/875
备注:所有数据在400 V / 3相 / 50 Hz的条件下均可适用,下送风机组采用20 Pa机外静压;上送风机组采用50 Pa机外静压 1) 回风工况:24o 50 % 相对湿度;冷凝温度45°C 2) 机房热负荷必须加上风机吸收功率
加湿量与加热量 尺寸规格 最大加湿量 kg/h 最大总加热量 kW 宽度 mm 高度 mm 深度 mm 风机数量 1,000 1,980 890 1 1,400 1,980 890 1 1,750 1,980 890 2 2,150 1,980 890 2 2,550 1,980 890 3 1 8 12 2 8 18 3 15 18 4 15 18 5 15 27
…… 此处隐藏:1276字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍




