毕业设计蒸发式冷凝器 - 图文(8)
河南机电高等专科学校毕业设计说明书
盘管。当使用远置水槽时不需要防结冰保护。当远置水槽停用时,暴露在外面的补水管在停机时都应该进行绝热处理或将水放掉。 7.5.2喷水温度
当在低于冰点的环境温度下运行时,喷水温度会低于设计值,低的喷水温度会促进冰的形成,当在低于冰点的环境温度下运行时,蒸发式冷凝器的喷水温度应该维持在10℃(使用防结冰溶液时应可以保持7℃),应该经常检查以发现潜在的结冰问题。 7.5.3容量控制
为维持足够高的喷水温度的第一步是设备运行在尽可能大的热负荷下。第二步是减少设备容量(例如通过关停风机)。过于频繁地关停风机会引起电机过热。每小时关停次数不能超过6次。如果设备配有双速电机,风机低速运行就能防止水结冰,必要时定期关掉风机以防止结冰或溶解冰块。
在恶劣的环境下,如果通过关停风机不足以防止结冰,则可以将风机反转,通过将暖空气吹出进风格栅以除去所有的冰块。但过久的反向运行会引起风机叶片、风道和挡水板结冰,并损坏设备。由于这个原因,使用风机反向运行时间不得超过30分钟。
更好的防结冰保护措施是安装一个温控报警器,当盘管的出液温度低于10℃(防冻溶液低于7℃)时报警。 7.6水处理
腐蚀和结垢处理在蒸发式冷凝器中,是通过蒸发一部分流经盘管的循环水来冷却的。当水蒸发时,原来存在的杂质还留在水中,水中溶解的固体的浓度很快提高并达到很高的浓度。空气中的杂质经常进入循环水,使危害更加严重,如果这些杂质和污物不能有效控制,会引起结垢、腐蚀和泥浆积聚,从而降低传热效率,增加运行成本。在循环水中的溶解固体积聚的程度可以定义为浓缩周期。具体说浓缩周期就是循环水的溶解固体(如氯化物、硫化物等)与补水中的溶解固体之比。为了最佳的传热效果和最长的使用寿命,应该控制浓缩周期使得循环水应该维持
32
河南机电高等专科学校毕业设计说明书
在一定范围之内;
循环水的PH值为8.3防止设备“白锈”,白锈就是积聚在镀锌钢表面上的白色、蜡状和破坏锌层的腐蚀物。
可以通过从系统中定期放出一部分循环水来控制浓缩周期,排出的污水可以通过用新鲜水重新补足,从而控制杂质的积聚,排污可根据水质情况来确定,由阀门控制的排污管可以从系统中连续的排污。在这种装置中,排污率可以由排污管上的阀门来调节,应该定期检查排污率和水质以确保水质的有效控制。所要求的连续排污率可以用下式来计算:
排污率=蒸发率/浓缩周期 蒸发率可以由下列之一来决定:
(1)蒸发率是每293KW的排热量大约7.57kg/min (2)蒸发率是每351.7KW的制冷量大约11.36kw/min (3)蒸发率=水流量×温度×0.001
另外还有进行生物控制和化学处理,必须进行化学处理以控制结垢和腐蚀并维持水质在合格范围内。化学处理程序必须符合以下要求: (1)化学物质必须适应系统中使用的镀锌钢板和其他材料(管、热交换器等)。
(2)防结垢和腐蚀的化学品必须通过一个自动连续计量加料方式加入循环水。这样就能防止局部集中的、高浓度化学物质引起腐蚀。化学物质应加入循环水泵的排放口,而不应该一次性的直接加入水槽中。 7.7生物控制
防结垢、控制腐蚀的排污方法,不管是否进行化学处理,都不适合于控制生物杂质。海藻、泥渣和其他微生物的生长不但会降低系统的传热效率,并能促进循环水系统中潜在的微生物的生长。
因此当系统首次注满水时,应进行专门用于控制生物的杀菌处理程序,然后根据设备说明书进行操作。液态杀菌剂可以用稀释的形式加入水槽,如果使用固态杀菌剂,则必须通过一个坩锅加料装置来加入系统。如果使用臭氧水处理,为了设备的最大使用寿命,臭氧的浓度不应超过3~4ppm。停机一段时间后再起动,为了减少停机期间微生物杂质所产生
33
河南机电高等专科学校毕业设计说明书
的影响,当系统停机超过3天应将系统循环水排净。需要恢复运行前,清除系统中所有的杂质,再用清水重新注满水槽。在起动风机和水泵前,请按下列两个杀菌处理程序之一来操作:
(1)重新使用停机前所使用的杀菌处理程序,为了使系统处于良好的生物控制之下,应尽量节省使用杀菌剂来保证水处理的质量。
(2)检查循环水的PH值,必要时调整到7.0~7.6。用氯化纳来处理使系统中4~5mg/L的氯含量。
关于结垢、腐蚀处理和生物控制的具体方法,请多向有经验的水处理专家进行咨询。
换热盘管的内部和外部都需要必要的清洗,使用的化学物质适用于被处理的材料(例如标准盘管外部是镀锌钢,内部是黑碳钢)。
蒸发式冷凝器在室外安装的用钢管的制冷系统通常在安装和生产过程中会在盘管和连接管道内部留下焊渣,通常在实际应用中安装过滤器以便在系统初次启动时清除杂质,在系统运行24小时就应该清洗或更换过滤器。
34
河南机电高等专科学校毕业设计说明书
结论
在本次蒸发式冷凝器的设计过程中,我学会了很多东西,设计蒸发式冷凝器应整体考虑,其中设计的关键是淋水量、风量和热负荷的合理匹配。本设计的热负荷为219.35kw,淋水量为7.019(kg/s),理论传热面积为73.06㎡,实际传热面积为73.05㎡,配风量为13.38(m3/s ),能够进行合理匹配,符合设计要求。随着国产蒸发式冷凝器的性能不断提高,以后不仅在氨制冷系统中使用,而且在氟利昂中央空调系统也将大量使用,尤其是在缺水地区使用蒸发式冷凝器最为经济,应用前景将会十分广阔。
35
河南机电高等专科学校毕业设计说明书
致谢
大学三年学习时光已经接近尾声,在此我想对我的母校河南机电高
等专科学校,我的父母、亲人们,我的老师和同学们表达我由衷的谢意。感谢我的家人对我大学三年学习的默默支持;感谢我的母校河南机电高等专科学校给了我在大学三年深造的机会,让我能继续学习和提高;感谢制冷教研室老师和制冷10级同学们三年来的关心和鼓励。老师们课堂上的激情洋溢,课堂下的谆谆教诲;同学们在学习中的认真热情,生活上的热心主动,所有这些都让我的三年充满了感动。
这次毕业论文设计我得到了很多老师和同学的帮助,其中我的论文指导老师王任远老师对我的关心和支持尤为重要。每次遇到难题,我最先做的就是向王任远老师寻求帮助,而王任远老师每次不管忙或闲,总会抽空来找我面谈,然后一起商量解决的办法。王任远老师平日里工作繁多,但我做毕业设计的每个阶段,从选题到查阅资料,论文提纲的确定,中期论文的修改,后期论文格式调整等各个环节中都给予了我悉心的指导。这几个月以来,王任远老师不仅在学业上给我以精心指导,同时还在思想给我以无微不至的关怀,在此谨向王任远老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。同时,本篇毕业论文的写作也得到了赵超、刘智慧等同学的热情帮助。感谢在整个毕业设计期间和我密切合作的同学,和曾经在各个方面给予过我帮助的伙伴们。在此,我再一次真诚地向帮助过我的老师和同学表示感谢!
36
河南机电高等专科学校毕业设计说明书
参考文献
[1] 彦启森,石文星,田长青.空气调节用制冷技术[M].北京筑工业出版社,2004.
[2] 蒸发式冷凝器传热强化研究[D].广州.华南理学,2003. [3] 蒋翔,朱冬生.蒸发式冷凝器 [J].制冷,2002,21(4). 29~33. [4] 吴凯东.蒸发 …… 此处隐藏:1666字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍




