来源:网络收集 时间:2026-05-26
导读: 标 准 化 作 业 指 导 书 4 5 6 7 8 斜口钳 尖嘴钳 活络扳手 十字螺丝刀 一字螺丝刀 操作人员签字 2?150 mm 2?150 mm 把 把 把 把 把 1 1 1 1 1 1.3.1.2 材料准备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 材料名称 黑色单芯绝缘铜导

标 准 化 作 业 指 导 书

4 5 6 7 8 斜口钳 尖嘴钳 活络扳手 十字螺丝刀 一字螺丝刀 操作人员签字 2?150 mm 2?150 mm 把 把 把 把 把 1 1 1 1 1 1.3.1.2 材料准备

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 材料名称 黑色单芯绝缘铜导线 规格 2.5 mm2 2.5 mm2 4 mm 2.5 mm2 2.5 mm2 4 mm 10 cm 6 mm 222单位 数量 根 根 根 根 根 根 根 根 1 1 2 1 1 2 50 1 备注 长2.5 m 长1.5 m(一端压线鼻、一端镀锡) 长1.5 m(一端压线鼻、一端镀锡) 长1.5 m(一端压线鼻、一端镀锡) 长1.5 m(一端压线鼻、一端镀锡) 长1.5 m(一端压线鼻、一端镀锡) 长40cm √ 黄色多股绝缘铜导线 黄色多股绝缘铜导线 绿色多股绝缘铜导线 红色多股绝缘铜导线 红色多股绝缘铜导线 白色扎带 白色套管 操作人员签字 1.3.1.3 安全防护措施

序号 1 2 3 4 5 6 安全用具 安全帽 工作服 绝缘鞋 线手套 绝缘垫 安全遮拦 操作人员签字 注意事项 凡进入实训现场必须佩戴安全帽,且佩戴正确规范,大小要调整合适,绳带松紧要适当,并扣好下颚带。 长袖棉质工作服,衣服扣子要扣紧,不得将袖子、裤腿挽起。 使用前检查绝缘鞋是否损坏、变形,如有损坏应及时更换。 无破损。 操作区域配有绝缘垫。 操作区域配有安全遮拦。 √ 1.3.2 实施阶段

序号 内容 注意事项 √ 310

标 准 化 作 业 指 导 书

电压互感器二次侧接地线连接 电流互感器二次侧接地线连接 选取合适电压线 电压互感器二次回路接线 整理电压线 电压二次回路标号 电压二次回路接线 选取合适电流线 电流互感器二次回路接线 整理电流线 电流二次回路标号 电流二次回路接线 4 电压、电流线接入试验接线盒 操作人员签字 接地线选择要正确,互感器一次接线要明确,电压互感器二次V相接地,电流互感器二次S2端接地,用尖嘴钳制作羊眼圈,且羊眼圈大小合适,导线弯折处留有适当裕度,保证羊眼圈与垫片接触良好。 1 互感器二次侧接地线连接 根据导线内径选择2.5 mm导线。 保证导线镀锡端金属长度为2 cm。 标号正确、规范,并套入对应导线。 导线连接正确、牢固,线鼻上下保证各有一个垫片,弯折处留有3 cm裕度,扎线过程中保证导线不交叉,扎带之间距离为8 cm。 根据导线内径选择4 mm导线。 保证导线镀锡端金属长度为2 cm。 标号正确、规范,并套入对应导线。 导线连接正确、牢固,线鼻上下保证各有一个垫片,弯折处留有5 cm裕度,扎线过程中保证导线不交叉,扎带之间距离为8 cm。 导线要从对应的孔穿入柜前,并接入试验接线盒对应端子。 22 2 3 1.3.3 结束阶段

序号 1 2 3 4 内容 计量点信息 注意事项 计量类别、客户名称、联系人、地址及电压等级等信息填写规范 √ 高压电能计电流和电压互感器型号、变比、资产编号、相别等量装置装换互感器信息 信息填写规范 工作单填写 工作人员、计量柜号、客户签字、安装日期等信息其他信息 不要遗漏 整理工具、清理现场、回收导线 操作人员签字 整理工具、并清点数量,回收废旧导线,践行“三节约”,实现安全文明生产 1.3.4 总结

序号 1 发现问题 311

注意事项 改进措施 备注 √

标 准 化 作 业 指 导 书

2 操作负责人

自我评价 1.4 10 kV电能计量培训装置柜前接线实训

工作内容: 10 kV电能计量培训装置柜前接线实训 工作时间: 年 月 日 时 分

至 年 月 日 时 分

操作人: 监护人: 1.4.1 作业前准备 1.4.1.1 工器具准备

序号 1 2 3 4 5 6 工器具名称 低压验电器 剥线钳 钢丝钳 斜口钳 十字螺丝刀 一字螺丝刀 操作人员签字 规格 0.4 kV 2?150 mm 2?150 mm 单位 个 把 组 把 把 把 数量 1 1 1 1 1 1 备注 √ 1.4.1.2 材料准备

序号 1 2 3 4 5 材料名称 黄色单芯绝缘铜导线 黄色单芯绝缘铜导线 绿色单芯绝缘铜导线 红色单芯绝缘铜导线 红色单芯绝缘铜导线 操作人员签字 规格 2.5 mm 4 mm 2.5 mm 2.5 mm 4 mm 22222单位 根 根 根 根 根 数量 1 1 1 1 1 备注 长0.8 m 长1.2 m 长0.8 m 长0.8 m 长1.2 m √ 1.4.1.3 安全防护措施

序号 1 安全用具 安全帽 注意事项 凡进入实训现场必须佩戴安全帽,且佩戴正确规范,大小要调整√ 312

标 准 化 作 业 指 导 书 合适,绳带松紧要适当,并扣好下颚带 2 3 4 5 6 工作服 绝缘鞋 线手套 绝缘垫 安全遮拦 操作人员签字 长袖棉质工作服,衣服扣子要扣紧,不得将袖子、裤腿挽起 使用前检查绝缘鞋是否损坏、变形,如有损坏应及时更换 无破损。 操作区域配有绝缘垫 操作区域配有安全遮拦 1.4.2 实施阶段

序号 内容 电流线由电能表3号端子接入采集终端1号端子 1 三相三线电能表U相接线 电压线分别接入电能表和采集终端2号端子 电流线分别接入电能表1号端子和采集终端3号端子 2 三相三线电能表V相接线 电压线分别接入电能表和采集终端5号端子 电流线由电能表9号端子接入采集终端7号端子 3 三相三线电能表W相接线 电压线分别接入电能表和采集终端8号端子 电流线分别接入电能表7号端子和采集终端9号端子 操作人员签字 2注意事项 选用4 mm黄色单芯绝缘铜导线 选用2.5 mm黄色单芯绝缘铜导线 选用4 mm黄色单芯绝缘铜导线 选用2.5 mm绿色单芯绝缘铜导线 选用4 mm红单芯绝缘铜导线 选用2.5 mm红单芯绝缘铜导线 选用4 mm红单芯绝缘铜导线 222222√ 弯折导线用四指,不得用工具折线,保证剥线长度2 cm,保证导线连接牢固,保证导线金属部分有两处明显压痕。 1.4.3 结束阶段

序号 内容 计量点信息 1 注意事项 计量类别、客户名称、联系人、地址及电压等级等信息填写规范 √ 高压电能计电能表型号、资产编号、起码、综合倍率等信息填量装置装换电能表信息 写规范 工作单填写 工作人员、计量柜号、客户签字、安装日期等信息其他信息 不要遗漏 整理工具、清理现场、回收导线 整理工具、并清点数量,回收废旧导线,践行“三节约”,实现安全文明生产 2 313

标 准 化 作 业 指 导 书

操作人员签字 1.4.4 总结

序号 1 2 操作负责人

发现问题 注意事项 自我评价 改进措施 备注 √ 314

…… 此处隐藏:1240字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
10--XDD0505B001N 高低压装表接电实训作业指导书及评分标准汇总(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439391.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)