来源:网络收集 时间:2026-05-25
导读: S7-300软冗余系统调试心得 图4 所以说,这就是OB86中的FC102的重要作用,见图5,DP网络的故障是通过FC102监测到的,如果一时粗心没有在OB86中调用它,那很自然就会出现上面那种问题! 图5 最后总结一下,软冗余调试

S7-300软冗余系统调试心得

图4

所以说,这就是OB86中的FC102的重要作用,见图5,DP网络的故障是通过FC102监测到的,如果一时粗心没有在OB86中调用它,那很自然就会出现上面那种问题!

图5

最后总结一下,软冗余调试,不要仅仅通过IM153外部的“ACT”指示灯判断是否切换成

第 11 页 共 12 页

S7-300软冗余系统调试心得

功,一定要同时结合系统的状态字!

3总结

在西山煤电输煤项目上出现过的上述问题有:

? 下载方式错误,没有清空程序;

? 连接资源问题“S7 basic communication”只有一个;

? OB100中调用的FC100,AB站标识错误,修改参数后没有重新生成DB块; ? 冗余DB块部分长度没有更改只有2个字节; ? 非冗余DB块长度太短,只有2个字节; ? 非冗余DB块长度为奇数。

S7-300软冗余系统在调试的时候一定要注意本文第二节中粗体描出的注意事项,要一项一项对防止出错,否则调试的时候会很麻烦。如果实在调不出来而系统冗余的程序和数据比较多的时候,最好耐心点,一点一点的把冗余部分的程序加进去;还有就是重新下载程序的话,最好是采用第二种方法下载,要不然容易出错。