架体专项方案 - 图文(2)
上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
4.2.4、脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm,如下图所示:
纵向扫地杆横向扫地杆≧
4.2.5、双排脚手架底层步距不应大于2m,如上图所示。同时考虑底步人行通道的高度,落地架底层立杆步距一般为2m。
4.2.6、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步可采用搭接处,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定:
(1) 当立杆采用对接接长时,立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应
设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;
(2) 当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转和扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
4.3、纵向水平杆
纵向水平杆的构造应符合下列规定:
4.3.1、纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根长度不应小于3跨;
4.3.2、纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定:
⑴ 纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步
第- 6 -页 共 17 页
接头立杆<≤≤
或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3,如下图所示;
纵向水平杆立杆≥500≤
⑵ 接头长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm;
⑶ 当使用木脚手板、竹木脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上
4.4、横向水平杆:
小横杆应贴近立杆布置,用直角扣件与大横杆扣紧,上下层小横杆应沿立杆左右侧布置,并在两立杆间根据需要加设1~2根小横杆,随着架子的搭高贴近立杆的小横杆不应拆除。
横向水平杆的构造应符合下列规定:
4.4.1、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。
4.4.2、作业层上非主节点处的横向不平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;
4.4.3、当使用木脚手板、竹木脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;
4.4.4、 横向水平杆伸出外立杆外皮统一为100mm;靠墙一端伸出长度不大于0.4lb 即350mm;如伸出长度大于350mm,横向水平杆挑出端应加斜撑,斜撑用旋转扣件一端扣接在横向水平杆所对应的立杆上,另一端扣接在横向水平杆挑出端,端部扣件的盖板边缘至杆端距离不小于100mm,斜撑与立杆的夹角在450~600 之间;如横向水平杆挑出长度≥850mm,则必须在相应位置从底到顶加立杆。
第- 7 -页 共 17 页
横向水平杆立杆横向水平杆≤纵向水平杆≥500
4.5、剪刀撑
4.5.1、剪刀撑的设置应符合下列规定:
⑴ 每道剪刀撑跨越立杆的根数应按下表的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;
剪刀撑跨越立杆的最多根数
剪刀撑斜杆与地面的倾角a 剪刀撑跨越立杆的最多根数n 45° 7 50° 6 60° 5 ⑵ 高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧立面的两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。
满堂支撑架应在架体外侧四周及内部纵、横向每5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m~8m。在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15 kN/m2 ,或集中线荷载大于20kN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m。
⑶ 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
⑷ 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
4.6、连墙件
4.6.1、连墙件的布置原则是二步三跨一道。对于层高较高或结构形式不规整的建筑不
第- 8 -页 共 17 页
能满足以上连墙件的布置间距要求,连墙点设置的位置、数量必须经过实际荷载进行计算设计。
4.65.2、脚手架连墙件数量的设置除应满足规范的计算要求外,尚应符合下表的规定。
连墙件布置最大间距
注:h——步距;la——纵距。
4.6.3、连墙件采用与框架柱、框架梁拉结,如下图所示:
4.6.4、连墙件的布置应符合下列规定:
(1) 应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;
(2) 应从底层第一步纵
向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;
(3) 宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;
4.6.4、开口型脚手架(一字型、开口型脚手架)的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。
4.6.5、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。
4.6.6、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,对于高度24米以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接。
4.6.7、当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采
第- 9 -页 共 17 页
架子与框架梁的拉结外双排架预埋钢管(埋入200露出部分150),架子与框架柱的拉结柱外双排架
用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300㎜.抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。
4.6.8、架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。 4.6.9、连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行,不得滞后安装;
4.6.10、当双排脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施,直到上一层连墙件搭设完毕后方再根据情况拆除。
4.7、上人斜道
4.7.1、上人斜道采用之字型斜道:
上人斜道的宽度为1m,坡道坡度不应大于1∶3,拐弯处设置休息平台,其宽度不应小于斜道宽度;斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板,栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm。斜道四周应采用密目式安全网全封闭。
上人斜道宜附着外脚手架设置,斜道水平杆与外双排架连通设置,用直角扣件固定牢固。上人斜道在四侧立面必须设置连续剪刀撑,剪刀撑及连墙件的设置要求应符合规范JGJ130-2011的规定。
4.7.2、斜道脚手板要求:
(1)斜道脚手板采用木厚板铺设,木厚板的厚度为50㎜,宽度不得小于200㎜,长度为3800㎜。斜道的长度根据脚手板长度搭设,为3800㎜。 < …… 此处隐藏:1570字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介