教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

百条应知应会(移动)

来源:网络收集 时间:2026-04-06
导读: 1 应知应会 长讯通信服务有限公司内部资料 移动一体化维护一百条应知应会 1. 移动通信频率范围:①GSM900 上行/下行:890-915/935-960MHz;②EGSM上行/下行:880-890/925-935MHz;③GSM1800 上行/下行:1710-1785/1805-1880MHz;④3G-TDD上行/下行:1880-190

1 应知应会

长讯通信服务有限公司内部资料

移动一体化维护一百条应知应会

1. 移动通信频率范围:①GSM900 上行/下行:890-915/935-960MHz;②EGSM上行/下行:880-890/925-935MHz;③GSM1800 上行/下行:1710-1785/1805-1880MHz;④3G-TDD上行/下行:1880-1900/2010-2025MHz;⑤TD-LTE:1880-1920,2300-2400和2500-2690MHz。

2. LTE(Long Term Evolution,长期演进技术)是3G的演进,通常被称作3.9G。由中国主导的TD-LTE,2012年1月成为4G国际标准,与FDD-LTE一起成为世界主流的两大4G标准。

3. 基站机房必须有足够的空间高度,以便于安装机架、走线梯和布放电缆。一般要求机房净高大于或等于2.7m。为了扩容方便,机房面积要求足够大,一般不宜小于25m2。机房的楼板必须有足够的荷载能力,足以承受机房内现有以及后期待安装设备所产生的压力。

4. 机房内不能做装饰性装修(如安装吊顶和活动地板等)。机房门宽度不应小于1m,以便于工程期间设备的搬运;机房门应向外开;机房门应具有防火,防盗能力。

5. 机房主要光源应采用日光灯,照明要求是离地0.8m水平面上≥200lx;机房内配置应急灯,安装位置在距大门2米范围内、离地1.4-1.8m的墙上,当正常照明系统发生故障时,应急灯能提供应急照明。

6. 要求机房整洁干净,没有灰尘及杂物。工程剩余材料要堆放整齐,并附有余料清单。同时,需要在机房显眼处安装“基站十不准”、“基站火警处理程序”等警示牌。

7. 对机房进行改造时,只可进行为满足机房电气要求的修缮,而且需采用不透光,不燃或阻燃的满足防火要求的材料;电力线、传输线、接地线、空调管、馈线等进线口,须用防火泥进行密封,如用套管时可用水泥密封;要求机房内安装有烟雾告警设备,并且在室内靠门处配置有灭火器。

8. 要求机房所有的门、窗和馈线进出口能防止雨水渗入,机房的墙壁、天花和地板不能有渗水、浸水的现象,机房内不能有水管穿越,不能用洒水式消防器材。

2 应知应会

长讯通信服务有限公司内部资料

9. 要求机房内空调设置为28度;要求机房保持干燥,机房湿度在15%-80%范围内。

10. 基站机房独立房间原则上应配装柜式分体空调,其制冷容量按面积的大小和远期的设备散热量进行配置。通常配置两台不小于3HP空调,至少有一台空调处于工作状态,且具有自启动功能。

11. 机房走线梯经过梁、柱时,就近与梁、柱加固。在走线梯上相邻固定点之间的距离不能大于2m;机架顶与走线梯的距离必须大于200mm,走线梯与机房顶的净空距离必须大于300mm;走线梯要求作保护接地,接地方法是用一根不小于16mm2的接地线与总地线排连接。

12. 机房内电缆走线架与墙壁或机柜列应保持平行,每米允许水平偏差为2mm;槽道安装应平直、牢固。列槽道应成一直线,两槽道并接处允许水平偏差2mm。 13. 在走线架内,电源线和其他非屏蔽电缆平行走线的间距推荐大于100mm。电缆必须绑扎,绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。电缆表面形成的平面高度差不超过5mm,电缆表面形成的垂面垂度差不超过5mm。机柜外的线缆,离开机柜及馈线窗1m以外不允许有交叉,1m以内允许交叉,但不得缠绕和扭绞。

14. 机房内必须配置有防静电手镯。当安装机架内的电路板时,要求带上防静电手镯,并且手镯接地良好,以免损坏电路板内的元器件。

15. 无线机架的抗震加固包括:在条件允许的情况下,需进行机架顶部加固,机架底座加固和机架间加固,机架后面与墙加固。机柜或底座(支架)与地面固定膨胀螺栓安装正确牢固,各种绝缘垫、平垫、弹垫和螺栓螺母安装顺序正确,无垫反现象。M12螺栓紧固力矩不小于45Nm。

16. 设备的垂直度偏差不大于3mm;同一排机架的设备面应在同一水平面,偏差不大于5mm;每列设备的列头柜应在统一水平面上,偏差不大于5mm;室内安装相邻机架时,要求相邻机架紧密靠拢,架间缝隙应小于等于3mm;不同排的机柜在主走道一侧应对齐,误差不大于5mm;同类机柜相邻,高低偏差小于2mm;同规格紧固件外露部分的长度差异小于3mm。

17. 无线设备的母地线应采用截面积不小于35mm2多股铜缆;无线机架应用截面积为不小于25mm2多股铜缆作为接地线与母地线连接,并用绝缘盒将连接点

3 应知应会

长讯通信服务有限公司内部资料

盖上。

18. 机架间电缆的布放符合机房电缆布放设计要求,走线路由清晰无交叉、且连接可靠。所有与设备相连的线要求接触良好,不能有松动的现象,接头位置不能有受力现象,最好能留出冗余位置后再走线。

19. 当跳线或馈线需要弯曲时,要求弯曲角应保持圆滑均匀,常见射频线弯曲曲率半径在常温下不超过如下规定:

电缆名称 最小弯曲半径(单次弯曲的半径) 最小弯曲半径(多次弯曲的半径) 1/2\超柔 1/2\馈线 7/8\软馈线 7/8\馈线 7/8\低损馈线 60mm 140mm 170mm 240mm 150mm 110mm 250mm 260mm 500mm 275mm

20. 要求机架内部和机架之间的所有连线、插头都贴有标签,并注明该连线的起始点和终止点,不能有手写标签。

21. 移动通信基站必须采取联合接地方式。基站地网的工频接地电阻宜控制在10Ω以内。要求:①所有接地连接件要求有两点压接。②接地体宜采用热镀锌钢材,其规格要求如下:钢管φ50mm,壁厚不应小于3.5mm,角钢不应小于50mm×50mm×5mm,扁钢不应小于40mm×4mm。③垂直接地体长度宜为1.5-2.5m,垂直接地体间距为其自身长度的1.5-2倍。

22. 基站室内总接地汇集线可采用总接地排(星型连接)或环形接地排(均压环)的形式。

23. 室内地线排要求:①室内地线排应尽量靠近地线进口。②不同类型的设备要单独接入地线排(如无线架、电源架、天馈线、AC屏等),并在地线排处标明;③与已有系统共机房的TD-SCDMA或TD-LTE基站,应保证机房室内地线排至少有4个空余的孔位(包括电源系统工作地、保护地、主设备接地、馈线接地)。

24. 从机房地网引接点引进机房的接地引入线用材料为40mm×4mm的热镀锌扁钢或截面积≥95mm2多股铜缆,接到机房的接地汇集线上。交流引入线不宜

4 应知应会

长讯通信服务有限公司内部资料

与机房母地线同路由进机房;当条件受限导致交流引入线与机房母地线同路由进机房时,两者需保持20cm的距离。

25. 设备与母地线相接方向要求顺着地线排的方向。走线梯上母地线的每个接地点只能接一个设备,严禁两个或以上设备同接在母地线的同一点上。 26. 从馈线接头到母地线由一根16mm2的地线连接,按天线下行方向引出后顺着地线排的方向连接。

27. 天线与跳线的接头应作防水处理。对于全向天线,要求天线与铁塔塔身之间距离不小于2m;对于定向天线,要求不小于0.5m。天线之间的隔离度要求如下:

基站类型 RBS2000 最小距离: 推荐距离:

28. 天线的指向和俯仰角:对于全向型天线,要求垂直安装;对于方向型天线,其指向和俯仰角要符合设计文件的规定。天线的主瓣方向附近应无金属物件或楼房阻挡。

29. 塔顶放大器与天线之间的跳线长度要求不超过2m,塔顶放大器最好安装在天线的支撑杆上且垂直于水平面,安装要牢固且不会绕支撑杆转动。塔顶放大器带有接头的面(和排水管)要朝向下方,塔顶放大器与跳线的接头要作防水处理。

30. 馈线和室外跳线的接头要接触良好并作防水处理, …… 此处隐藏:2953字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

百条应知应会(移动).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434771.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)