水泥土换填工艺试验总结
北京市南水北调配套工程通州水厂工程
施工01标段
水泥土换填试验总结
编制: 审核: 审批:
北京城建集团有限责任公司 北京市南水北调配套工程通州水厂工程
施工01标段项目部 2015年9月22日
目 录
1、水泥土换填试验流程 .......................................................................... 3 2、每遍碾压沉降量统计 .......................................................................... 3 3、水泥土含灰量及均匀性试验结果 ...................................................... 4 4、干密度试验结果统计 .......................................................................... 4 5、碾压试验结果 ...................................................................................... 6
根据进行现场碾压施工工艺试验,确定碾压机械及铺土厚度、碾压遍数、压实机械等参数。这些参数在施工中进行验证,并根据实际情况进行调整。按设计要求碾压试验控制干密度≥1.95×0.95=1.853g/cm3,试验过程及结果如下: 碾压试验选择在细格栅间北侧土场旁,试验前场地满足要求。
碾压试验用土为厂区所挖粉质粘土与P.O42.5水泥按试验结果90:10的比例通过路拌机拌合。
在填筑范围的边线控制桩上标出控制标高,标出填筑的高程以控制水泥土的铺土厚度,碾压前和碾压后用水准仪测同点的高程。试验场地为2m*10m小块。 压实机械采用YZ20H-I型振动碾,采取静碾压,一进一退为1遍,分3、4、5、6遍碾压,每遍分别环刀取样。
拌合机械为MPH100型路拌机,最大拌合深度35cm,拌合宽度2m。 1、水泥土换填试验流程
土料含水率测算→土料摊铺30cm→洒出1m*1m方格网→计算每平米水泥用量50kg→方格网内水泥摊铺→路拌机拌合2遍→找平→20t压路机碾压3遍→环刀取样→20t压路机碾压4遍→环刀取样→20t压路机碾压5遍→环刀取样→20t压路机碾压6遍→环刀取样→试验结果整理→确定工艺
2、每遍碾压沉降量统计
碾压遍数 虚铺厚度 3 40cm 23.5cm 4 23.2cm 5 23.0cm 6 22.9 3、水泥土含灰量及均匀性试验结果
经现场取样,第三方试验室试验,试验结果如下: 试验项目 含灰量 均匀性 1组 12.2% 2组 10.5% 3组 10.6% 4组 11.2% 5组 11.9% 6组 11.1% 平均值 11.25% 要求标准差S≤0.7,试验结果S为0.69 综合试验结果,水泥土采用路拌机拌合2遍,取样6组取平均值,平均值不小于10%为合格,经试验含灰量平均值为11.25%,不小于设计要求的10%,满足设计要求;拌合均匀性要求标准差S≤0.7,试验结果S为0.69,小于要求标准差,符合要求。试验结果详见附件。
4、干密度试验结果统计
密度试验记录(环刀法)
试样编号 土样类别 袋+土 土 袋质环刀号 质量 质量 量(g) (g) (g) 环刀 体积 (cm3) 湿密度(g/cm3) 袋+ 湿土质量(g) 袋+ 水 袋 干土干土含水率 干密度 质量 质量 质量质量(%) (g/cm3) (g) (g) (g) (g) 碾压遍数 取样部位 TZ-01 粘性土 S1 416.8 2.8 414 200 2.07 416.8 364.3 52.5 2.8 361.5 14.5 1.81 3遍 表层 TZ-02 粘性土 S1 422.2 2.8 419.4 200 2.097 422.2 368.76 272.75 374.65 376.79 53.44 2.8 365.96 369.95 371.85 373.99 14.6 1.83 3遍 表层以下10cm 表层以下10cm 表层以下10cm 表层以下10cm TZ-03 粘性土 S1 426.4 2.8 423.6 200 2.118 426.4 53.65 2.8 14.5 1.85 4遍 TZ-04 粘性土 S1 428.2 2.8 425.4 200 2.127 428.2 53.55 2.8 14.4 1.86 5遍 TZ-05 粘性土 S1 431.4 2.8 428.6 200 2.143 431.4 54.61 2.8 14.6 1.87 6遍
校核 谢会雪 计算 马守忠 试验 左东旭 试验日期 2015/9/15
5、碾压试验结果
5.1、通过试验确定虚铺30cm,分别碾压3、4、5、6遍后,试验结果如下: 碾压3遍表层的干密度1.81 g/cm3<1.85 g/cm3,压实系数为92.8%,不可取。
碾压3遍表层以下10cm的干密度1.83 g/cm3<1.85 g/cm3,压实系数为93.8%,不可取。
碾压4遍表层以下10cm的干密度1.85 g/cm3<1.85 g/cm3,压实系数为94.9%,不可取。
碾压5遍表层以下10cm的干密度1.86 g/cm3<1.85 g/cm3,压实系数为95.4%,可取。
碾压6遍表层以下10cm的干密度1.87 g/cm3<1.85 g/cm3后,压实系数为96.0%,可取。
5.2综合试验结果,水泥土采用路拌机拌合2遍,含灰量取样6组取平均值,平均值不小于10%为合格,经试验含灰量平均值为11.25%,不小于设计要求的10%,满足设计要求;拌合均匀性要求标准差S≤0.7,试验结果S为0.69,小于要求标准差,符合要求。试验结果详见附件。
5.3综合上述参数确认,虚铺30cm厚,利用路拌机(路拌机最大拌合深度35cm)拌合,拌合深度满足施工要求,经第三方试验室取样检测含灰量及均匀性符合相关要求;20t压路机压实后厚度为22.9cm~23.5cm,碾压3、4遍无法满足压实系数要求,碾压5、6遍可以满足压实系数要求。
最终结论:土料虚铺30cm,压实后厚度为22.9cm~23.5cm, MPH100型路拌机拌合2遍均匀性及含灰量符合要求,20t压路机碾压5、6遍后可以满足压实系数≥95%。
…… 此处隐藏:1019字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介