导读: 精品 电气设备的缺陷定级及缺陷管理 一、电气设备定级标准 1、主变压器(包括消弧线圈) (1)一级设备 ①可以随时投入运行,能持续地达到铭牌出力或上级批准的出力,温升符合设计数值或上层油温不超过85℃。 ②预防性试验项目齐全合格。 ③部件和零件完整齐

精品

电气设备的缺陷定级及缺陷管理

一、电气设备定级标准

1、主变压器(包括消弧线圈)

(1)一级设备

①可以随时投入运行,能持续地达到铭牌出力或上级批准的出力,温升符合设计数值或上层油温不超过85℃。

②预防性试验项目齐全合格。

③部件和零件完整齐全,分接开关的电气和机械性能良好,无接触不良或动作卡涩现象,动作次数及检修周期未超过规定。

④冷却装置运行正常,散热器及风扇齐全。

⑤电压表、电流表、温度表等主要表计部件完好准确,差动保护、瓦斯保护、过流保护、防爆装置等主要保护装置和信号装置完备,部件完好,动作可靠。

⑥一次回路设备绝缘及运行状况良好。

⑦变压器(消弧线圈)本身及周围环境整洁,照明良好。必要的标志、编号齐全。

⑧不漏油或稍有轻微的渗油,但外壳及套管无明显油迹。

⑨资料齐全,数据正确。总体评价无严重缺陷,运行正常。

(2)二级设备

①经常能达到铭牌出力或上级批准的出力,温升符合设计数值,或上层油温不超过95℃。

②线圈、套管试验符合规定,绝缘油的介损比规程规定稍有增大或呈微酸反

welcome

精品

应。

③线圈轻微变形。

④部件和零件齐全,分接开关的电气和机械性能良好,无接触不良或动作卡涩现象,或接触电阻稍有变化,但不影响安全运行。

⑤冷却装置有整组故障,但不影变压器出力。

⑥主要表计部件完好、准确。主要保护和信号装置完备,部件完好,动作可靠。

⑦一次回路设备运行正常。

⑧资料不齐,但可以分析主要数据,保证安全运行。

(3)三级设备

达不到二类设备的标准或具有下列状况之一者

①有严重缺陷,达不到铭牌出力。

②线圈或套管绝缘不良,因而需降低预防性耐压试验标准。

③线圈严重变形。

④漏油严重。

⑤部件、零件不全影响出力或安全运行。

⑥分接开关的电气或机械性能不良,接触电阻不合格。

⑦差动保护或过电流保护不可靠。

⑧有其他威胁安全的重大缺陷。

2、调相机

(1)一级设备

①能持续达到铭牌出力,并能随时投入运行。

welcome

精品

②机组垂直方向振动(轴或轴承)达到”良”标准。

③部件、零件完整齐全;定子绕组没有油迹、磨损或变形,垫块、绑线或夹紧装置紧固;定子铁芯,转子锻件,套箍、槽楔等良好。

④绝缘良好,预防性试验合格。定子无层间短路或短路轻微,不影响调相机空载特性及转子电流的变化,也未造成不正常振动。

⑤调相机的漏氢率等符合规程规定。

⑥电刷完整良好,不跳动,不过热,整流子无火花。

⑦各种主要测量表计完好准确。

⑧强行励磁、自动灭磁、差动、接地、过流、负序等主要保护装置和信号装置部件完好,动作准确,自动调整励磁装置能经常投入运行。

⑨机组本身及周围环境整洁,照明良好,必要的标志、编号齐全。

⑩一、二次回路及励磁回路的设备技术状况良好。轴承和密封瓦运行正常,不漏油。设计图纸、运行及检修试验资料齐全,并符合现场实际。

(2)二级设备

①经常达到铭牌出力,并能随时投入运行,或采取了降低风温的措施,绝对温度仍在规定值之内,温升与规定值相差不大。

②机组垂直方向振动(轴或轴承)合格。

③部件、零件完整;定子绕组无严重油垢、变形,绕组端部垫块、绑线或夹紧装置无松动,定子铁芯及槽楔仅有局部、轻微松动;转子锻件、套箍无严重影响安全的缺陷。

④电气绝缘基本良好(包括定子绝缘虽老化,但交流耐压仍合格),定子、转子绕组各项试验中虽有个别项目不完全符合规定,但数值较稳定,并且不降低

welcome

精品

交流耐压试验标准;转子虽有层间短路,但未引起异常运行,无必须处理的问题。

⑤电刷运行情况基本正常,整流子火花不大于1.5级。

⑥主要测量仪表基本完好、准确,温度表测温元件虽有个别损坏,但仍能满足正常监视需要。

⑦强行励磁、自动灭磁、差动、接地、过电流等主要保护和信号装置、灭火装置动作可靠。

⑧一、二次回路及励磁回路的设备基本完好,运行可靠。

⑨主要技术数据及常用图纸尚齐全正确,运行及检修试验资料基本完整。

(3)三级设备

达不到二级设备的标准,或具有下列状况之一者:

①不能达到铭牌出力。

②定子绕组绝缘不良,因而必须降低交流耐压试验标准者。

③转子绕组有一点接地(原设计接地的除外)。

④转子绕组层间短路严重,影响正常运行(调相机不正常振动,空载特性曲线及励磁电流有明显变化须处理的)。

⑤定子绕组直流电阻变化,必须处理才能安全运行的。

⑥转子锻件及套箍有严重缺陷,必须监督使用。

⑦励磁机系统有严重缺陷,影响调相机出力。

⑧调相机漏氢严重,不能保证安全运行的。

⑨有其它威胁安全运行的重大缺陷的。

3、开关

(1)一级设备

welcome

精品

①预防性试验合格,油质、SF6气体合格,真空开关真空度符合要求。

②各项技术参数满足实际运行需要。

③开关安装地短路容量小于开关实际开断容量,不过负荷。

④导电回路接触良好,无发热现象。

⑤部件完好,零件齐全,瓷件无损,接地良好。

⑥操作机构灵活,无卡涩现象。

⑦油位、气压、油色正常。

⑧无漏油、漏气现象。

⑨开关整洁,油漆完整,标志齐全、正确、清楚,分、合标志正确、清楚。⑩资料齐全、正确,与实际相符。

(2)二级设备

①能达到一级设备1-7条标准。

②有轻微的渗油、漏气。

③油质呈微酸性。

(3)三级设备

达不到二级设备标准的。

4、电压互感器和电流互感器

(1)一级设备

①各项参数满足实际运行要求。

②部件完整,瓷件无损伤,接地良好。

③油质、绝缘良好,各项试验项目齐全,符合规程要求。

④油位正常,无渗油现象。

welcome

精品

⑤整体清洁,油漆完整,标志正确清楚。

⑥资料齐全,数据正确,与现场实际相符。

(2)二级设备

能达到一级设备1-3项标准,但有下列缺陷之一为二级设备。

①油位低于正常油位线,有轻微渗油但无漏油现象;

②油漆轻微脱落,有锈蚀现象;

③资料不齐,但满足运行分析要求。

(3)三级设备

①瓷套严重损坏,绝缘水平降低。

②严重渗漏油,看不到油面。

5、电力电容器

(1)一级设备

①定期进行试验,并符合规程要求。

②瓷件完好无损。

③密封良好,外壳无渗油、无油垢、无变形、无锈蚀、油漆完好。

④资料齐全、正确,与现场实际相符。

⑤设备标志齐全、清楚、正确。

⑥设备安装场地通风良好。

(2)二级设备

①试验数据稍有变化,但仍符合规程规定。

②瓷件虽有小块损伤,但不影响安全运行。

③外壳有轻微渗油和轻微变形。

welcome

精品

(3)三级设备

达不到二级设备标准的。

6、 …… 此处隐藏:5640字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气设备的缺陷定级及缺陷管理.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/347610.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。