一.概况

1.1建筑概况:

长沙市某房地产开发公司开发的办公综合楼的建筑防火设计。该建筑为二类建筑,耐火等级为二级,建筑层数地上12层,地下1层,建筑高度47.3m,建筑占地面积1196.63m2,地上总建筑面积10438.79m2,地下建筑面积1407.59m2。建筑内部地下一层为车库及设备用房。地面以上一层为商场,二层为餐饮场所,三层为休闲娱乐场所,四~十二层为办公室。

1.2建筑防火分区与建筑耐火等级:

由《高层民用建筑设计防火规范》知该建筑为二类建筑,且根据高规3.0.4 一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级,可知本建筑为二类建筑,耐火等级为二级。该类建筑所允许的最大防火分区面积为2500平方米。在本次设计中每层建筑面积小于2500平方米(一、二、三层均为1196.63平方米,标准层为748.44平方米。),按照要求,故每层可划为1个防火分区。根据高规:二级耐火等级的高层建筑中,面积不超过100m2的房间隔墙,可采用耐火极限不低于0.50h的难燃烧体或耐火极限不低于0.30h的不燃烧体。本例中房间大小基本在40-70平米,墙体采用耐火极限不低于0.50h的难燃烧体或耐火极限不低于0.30h的不燃烧体。

二.防火分区

本次设计中的建筑属于每层为一个防火分区,所以只要做好竖向防火分区即可,具体措施:

1)封闭楼梯间;

2)耐火楼板;

3)窗槛墙与防火挑檐;

4)竖井防火分区;

1)封闭楼梯间:

(封闭楼梯)

①封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。一级耐火等级的楼梯间,建筑构件燃烧性能和耐火极限为不燃烧体3.00小时。

②楼梯间应靠外墙并能直接天然采光与自然通风,当不能时应按防烟楼梯间规定设置。

③高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启并能自动复位,超过5层的多层民用建筑的封闭楼梯间可使用能阻挡烟气的双向弹簧门。

④楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

2)耐火楼板

由于一级耐火等级的楼板耐火极限为1.5h,对于80%的建筑来说是安全的,所以楼板没有特别的要求

3)窗槛墙与防火挑檐

《高层建筑设计防火规范》:①外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.00m不燃烧体的防火挑檐;②窗间墙、窗槛墙高度大于1.2M且为不燃烧体墙的单元式住宅

4)竖井防火分区

电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。

三. 安全疏散和消防电梯

6.1中:

1.在防火设计中疏散楼梯间和楼梯的规定应符合《高层建筑防火设计规范》

1). 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于2个。

2).高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。

3)高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。

4)公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。

5)高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。

6)公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m

7)高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高

层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100人不小于1.00m计算。

8)疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应小于0.90m。单面布置房间的住宅,其走道出垛处的最小净宽不应小于0.90m。

2.在防火设计中疏散楼梯间和楼梯的规定应符合《高层建筑防火设计规范》

6.2中:

1)楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。

2)楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。

3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

4)楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

消防电梯

根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:

1)高度超过32m的其它二类公共建筑,当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。

2)消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求

3)消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;

公共建筑不应小于10m2

由以上规范可知:本建筑内只设一台消防电梯,且与客梯兼用并符合消防电梯要求。

四.汽车库

1.车库分类

由《汽车库建筑设计规范》4.1.5知车位约为30平方,所以该建筑的汽车库为小型汽车库。

2. 汽车与汽车、墙、柱、护栏、之间的最小净距离

3.各车型建筑设计最小停车带、停车位、通车到宽度

4.出入口宽度

汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.5米,双车行驶时不宜小于6.00米。

五.设备用房

h的不燃烧体楼板隔锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用不低于2.00h的不燃烧体和1.50开。在隔墙和楼板上不应开设洞口。

锅炉房、变压器室的门应直通室外或安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1米的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2米的窗间墙。如图

六.内部装修防火设计

建筑内部装修设计应妥善处理装修效果和使用安全的矛盾积极采用不燃性材料和难燃性材料尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料做到安全适用技术先进经济合理。

根据《建筑内部装修设计防火规范》规定高层建筑构件的装修材料燃烧性能如下表:

另外其他具体规定如下:

1)当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时, 其厚度不应大于15mm,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

2) 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、 墙面和地面均应使用八级装修材料。

3) 建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、 抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B。级的装 …… 此处隐藏:1734字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑防火设计计算书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1418945.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)