教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

临时用电专项安全施工方案(最终版)

来源:网络收集 时间:2026-01-01
导读: 表B1-2 DB64/266-2010 临时用电安全专项施工方案报审表 工程名称:滨河新区黄河外滩公园休闲旅游观光道木栈道 □□□□□□□□□ 滨河新区黄河外滩公园休闲旅游观 光道木栈道 临时用电安全专项施工方案 编制人员: 审核人员: 审批人员: 编制单位: 编制日

表B1-2 DB64/266-2010

临时用电安全专项施工方案报审表

工程名称:滨河新区黄河外滩公园休闲旅游观光道木栈道 □□□□□□□□□

滨河新区黄河外滩公园休闲旅游观

光道木栈道

临时用电安全专项施工方案

编制人员:

审核人员: 审批人员: 编制单位: 编制日期:

目 录

第一节 临时用电规范

一、工程概况

二、施工用电计划

三、施工用电安全措施

四、临时用电责任制

五、临时用电安全要求

第二节 施工现场临时用电方案

一、供电方式

二、布线方式

三、设备用电

四、施工现场设备用电及其注意事项

五、电气设备的保护和修理

六、施工现场电缆敷设与维护

第三节 生活区临时供电方案

一、供电系统

二、现场线路方案(回路方案)

三、配电箱的设置

四、保护方式

五、现场线路敷设方式

六、负荷计算

七、计算过程

八、接地保护

九、施工安全措施

十、方案说明

十一、附图

第四节 临时用电防触电应急预案

一、应急组织机构

二、责任分工

三、防触电伤害的基本要求

四、发生触电事故的应急措施

五、“三不放过”

临时用电安全专项施工方案

第一节 临时用电规范

一、工程概况

滨河新区黄河外滩公园休闲旅游观光道和木栈道工程位于银川市东南部,黄河大桥以东,是黄河东岸的一处狭长滨河带。由东向西南方向沿黄河右岸呈带状分布,东临203省道(未来滨河新区旅游专线),南至横城堡,西沿黄河,北至水洞沟入河口。工程紧邻黄河,观光道全境穿越宁夏河东生态园艺实验中心果园,木栈道沿黄河滩涂铺设,全长约为5km,项目规划覆盖面积约为450亩(30万㎡)。其中,交通占地面积约为4万㎡,附属设施建筑面积约0.1万㎡。

二、施工用电计划

由于工程的特殊性,本次方案可分为:

1、施工现场临时用电

(1)由于施工现场附近无电力系统供应,但是,为了保证工程如期开展下去,经各参建单位研究决定,由我施工单位根据工程规模及施工进度需要,以及施工现场负荷情况,配备相应功率的发电机组,以保证工程顺利进行。

(2)根据施工场地分布的情况,以及施工班组的施工作业需求,为每个施工班组的每个工作区域内放置1-3台5.5kw-20kw三相柴油发电机,用以满足施工用电的要求。

(3)为了满足施工要求,确保工程顺利、合理按计划进行,施工现场配备以下主要电气机械设备:

2、生活区临时用电

380/220V市电由建设单位在项目生活区(钢筋加工区)指定提供,用75mm2电缆引入配电房,在总配电房电源引入侧作重复接地,用作工作的总PE线,生活区(钢筋加工区)采用TN-S系统(三相五线制接零保护系统)的供电方式供电。

三、施工用电安全措施

1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须

持证上岗;

2、用电人员必须做到:

(1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能;

(2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转;

(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决;

(4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损;

(5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人;

(6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录;

(7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识;

3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

4、架空线必须架设在专用电杆上,严禁捆设在树木及脚手架上,但必须采用绝缘铜线或铝线;

5、每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一

保”制,严禁一闸多用;

6、照明灯具、金属外壳必须作保护接零式或接地,单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器;

7、电源电缆长的移动式用电设备,必须设专人执行,调整电缆(操作者必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套),严禁电缆浸水;

8、分配电箱与开关箱的距离不超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过30米;

9、夜间照明,电工跟班作业,漏电保护器灵活有效与用电荷载相匹配;

10、使用手持电动工具(振动棒、振动器等)要戴绝缘手套,穿绝缘鞋;

11、漏电保护器负荷侧(包括相线和工作零线)线路必须独立,不得与接地装置相连接,不得与其他回路连接;

12、运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因,才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换;

13、配电箱的引入电源线,禁止用插销连接,箱内电器要固定牢靠,配电箱内排列整齐,绝缘良好,接头规范,箱内不得有杂物,不得挂接其他临时用电设备。

14、动力电配电箱和照明配电箱应分别设置,如合配一箱,应分设并作标志;

15、配电箱及内部盘面,采用铁板和优质绝缘材料制作,严禁用木配电箱及木盘面;

16、手持电动工具外壳,手负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前做空载检查,运行正常后方可使用,并经常检查;

17、送电顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱;

18、停电顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱;

19、配电箱管理采用归口责任管理,按使用者划分责任,其它必须懂电的基本知识,出现故障,必须通知电工负责,其它人员不得安装维修。

四、临时用电责任制

实行临时用电责任制,成立安全生产、文明施工质量管理小组。

1、项目经理

(1)安全施工现场安全的第一责任人,监督安全员做好逐层交底工作;

(2)督促安全员排除安全事故隐患,按时召开安全会议,开展群众性的安全活动。

2、安全员

(1)对工程的安全用电进行监督检查;

(2)协助有关人员做好安全用电技术交底及三级验收制度的执 行,每天巡视安全情况,发现问题及时整改;

(3)定期和不定期组织有关人员进行安全检查,按时召开安全 会议;

(4)做好安全用电的资料、记录、收集和归档工作。

五、临时用电安全要求

1、生活区临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

(1)采用三级配电系统

(2)采用TN-S接零保护系统

(3)采用二级漏电保护系统

2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,有电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施;

3、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方 …… 此处隐藏:3935字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

临时用电专项安全施工方案(最终版).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1418879.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)