教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

B-8#节能计算书

来源:网络收集 时间:2026-01-03
导读: 0.02 节 能 设 计 计 算 书 (建筑部分) 建设单位:兴县鑫鼎源房地产开发有限公司 工程名称:兴县石盘头村棚户区改造二期工程 B-8#住宅楼 设计人: 校对人: 审核人: 山西华建建筑设计有限公司 Shanxi Huajian Architectural Design Co.,Ltd 2013年12月 兴

0.02

节 能 设 计 计 算 书

(建筑部分)

建设单位:兴县鑫鼎源房地产开发有限公司 工程名称:兴县石盘头村棚户区改造二期工程

B-8#住宅楼

设计人: 校对人: 审核人:

山西华建建筑设计有限公司

Shanxi Huajian Architectural Design Co.,Ltd

2013年12月

兴县石盘头村棚户区改造二期工程

B-8#住宅楼 围护结构节能设计

一、 工程概况

本工程位于兴县,气候分区为寒冷A区,本栋为高层住宅楼,地下二层,地上二十七层,地下一层战时为人防地下室、平时地下一、二层为戊类库房,地上一至二十七层为住宅。总建筑面积:17807.12M2,地上建筑面积16418.84M2, 地下建筑面积1281.08M2,住宅建筑面积:17807.12M2,层高:地下二层3.9M,地下一层3.0M,地上一二十七层3.0M,建筑高度81.06M(室外地坪至屋面)。

外墙为厚250mm钢筋混凝土,填充材料为同厚度加气混凝土砌块,两种材料墙体面积比约为0.65:0.35,各楼层板、屋面板、凸阳台的顶板、底板和墙板均为厚100mm的钢筋混凝土,凸窗围板均为厚80mm的钢筋混凝土。

凸窗高2.0米,突出0.4米。

凸阳台封闭窗高2.00米,不采暖,阳台门高2.5米,全玻推拉门,阳台与卧室间的隔墙设保温层。

阳台、地下室、楼梯间不采暖。

二、住宅部分

(一)设计依据

《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012。

(二)窗墙面积比计算

窗墙面积比计算表(取各向最不利开间)

窗墙面积比限值 窗墙面积窗的传比是热系数否超限值 限值 2.3 2.5 2.5x0.85=2.1 2.5x0.85=2.1 2.8 2.8 2.8 朝向 外门窗编号 窗面积(m2) 窗墙墙面积(m2) 面积 比 YTM2125 2.1x2.5=5.25 3.8x3.0=11.4 0.46 0.5 未超 C2421 南 TC1520 TC1820 C1516 北 C1816 东、西 C0916 1.8x1.6=2.9 3.6x3.0=10.8 0.27 0.3 未超 0.9x1.6=1.44 2.0x3.0=6.0 0.24 0.35 未超 1.5x2.0=3.0 2.9x3.0=8.7 0.34 0.5 未超 2.4x2.1=5.0 4.2x3.0=12.6 0.39 0.5 未超 1.8x2.0=3.6 3.6x3.0=10.8 0.33 0.5 未超 1.5x1.6=2.4 2.7x3.0=8.1 0.29 0.3 未超 (三)体型系数计算 外表面积:

[48.9X22+(9.8+3.3X2+3.7+3.9+2.4+0.9X2)+(12.2+1.2+3.3+3.7+0.9X2+2.4+1.5)]X3X27+[48.9X9.8+(3.7X7.5-2.4X1.5)+1.2X7.5-1.1X3.3+2.4X10.5-1.5X0.9+2.4X22.5+4.5X0.9X2] =12744.69m2 体积:

[48.9X9.8+(3.7X7.5-2.4X1.5)+1.2X7.5-1.1X3.3+2.4X10.5-1.5X

0.9+2.4X22.5+4.5X0.9X2]X3X27=48169.89m3 体形系数:12744.69÷48169.89=0.26 (四)确定节能设计方法

因为体形系数与窗墙面积比均未超过《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012中4.1.4条、4.1.5条规定的限值,所以采用热工性能参数法。

(五)确定围护结构各部位的传热系数限值

兴县的气候分区为寒冷A区。由《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012中4.2.1条的表4.2.1-3查得围护结构各部位传热系数限值分别为:屋面0.45、外墙0.70、楼梯间隔墙1.5、 不采暖地下室顶板0.65、户门2.0、普通窗、凸窗由“窗墙面积比计算表”中得知分别为2.8、2.5、2.1,阳台门为2.3。

由“标准”4.2.7条查得凸窗顶板、底板的传热系数为0.70. (六)围护结构各部位保温做法的确定及传热系数的计算 1、 屋面

① 带保护层的厚4的SBS卷材防水层 ② 厚20的1:3水泥砂浆找平层 ③ 最薄处厚30白灰焦渣找坡层i=2% ④ 厚110岩棉板保温层 ⑤ 厚100钢筋混凝土结构层 ⑥ 厚20白灰砂浆底面层

【各种材料的导热系数与修正系数均由附录C查得】 K=

11=0.42<(0.45) ?0.020.030.110.10.020.04??????0.112.360.930.3*1.50.045*1.21.740.812、 外墙

① 厚20白灰砂浆内墙面层

② 厚250加气混凝土砌块或钢筋混凝土 ③ 厚60岩棉板保温层

④ 厚5抹面胶浆复合玻纤网格布 ⑤ 刮腻子刷涂料 (1)钢筋混凝土墙 K=

11?=0.70 0.020.250.061.430.11????0.040.811.740.045*1.2(2) 加气混凝土砌块墙 K=

11?=0.39

0.020.250.062.540.11????0.040.810.16X1.250.045*1.2(3) 两种材料墙体的平均传热系数 K=

0.7X0.65?0.39X0.35=0.59

0.65?0.35(4)考虑热桥影响的传热系数

由附录K中查得,凸窗面积小于外窗面积30%、外墙传热系数限值Km=0.7时,修正系数为1.1,故Km=0.59X1.1=0.65<(0.7) 3、 楼电梯间采暖与非采暖房间隔墙(注:紧靠剪刀梯、电梯之

…… 此处隐藏:366字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
B-8#节能计算书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599400.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)