电工进网作业许可考试模拟试题高压理论部分(2012年)判断题(10)
35.在线路设计施工时,不论土壤特性如何,所有混凝土电杆基础都必须采用底盘、卡盘、拉盘基础。(×)
36.杆塔基础施工时,基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于2m。(×) 37.架空导线的主要材料中,铜应用广泛。(×) 38.铁塔基础型式一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。(×)
39.铁塔宽基基础是将铁塔的四根主材(四条腿)均安置在一个共用基础上。(×) 40.架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。(×) 41.架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√) 42.高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×) 43.多股绞线由多股细导线绞合而成,多层绞线相邻层的绞向相反,防止放线时打卷扭花。(√) 44.架空绝缘导线按绝缘材料可分为聚氯乙烯绝缘线、聚乙烯绝缘线、交联聚乙烯绝缘线、钢芯铝绞线。(×)
45.针式绝缘子主要用于终端杆塔或转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线。(×) 46.针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(√)
47.悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种。(√)
48.悬式绝缘子一般安装在高压架空线路耐张杆塔、终端杆塔或分支杆塔上,作为耐张绝缘子串使用。(√)
49.棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆,且不宜用于跨越公路、铁路、航道或市中心区域等重要地区的线路。(√)
50.棒式绝缘子可以代替悬式绝缘子串或蝶式绝缘子用于架空配电线路的耐张杆塔、终端杆塔或分支杆塔,作为耐张绝缘子使用。(√) 51.拉线按其作用可分为张力拉线和角度拉线两种。(×)
52.普通拉线用于线路的转角、耐张、终端、分支杆塔等处,起平衡拉力的作用。(√) 53.钢筋混凝土杆的拉线,应装设拉线绝缘子。(×) 54.如拉线从导线之间穿过,应装设拉线绝缘子。(√)
55.拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的导线张力和水平风力,以防止杆塔倾倒。(√)
56.横担定位在电杆的上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间满足规定的距离。(√) 57.转角杆的横担,应根据受力情况而定。一般情况下,15°以下转角杆,宜采用单横担。(√) 58.转角杆的横担,应根据受力情况而定。一般情况下,15°~45°以下转角杆,宜采用单横担。
(×)
59.一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在受电侧。(√) 60.一般情况下,分支终端杆的单横担应装在受电侧。(×)
61.接续金具的作用是将悬式绝缘子连接成串,并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。(×)
62.金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求。(√)
63.线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。(√)
64.悬垂线夹用于直线杆塔上固定导线及耐张转角杆塔固定跳线。(√) 65.支持金具一般用于直线杆塔或耐张杆塔的跳线上,又称线夹。(√)
66.耐张线夹用于耐张、终端、分支等杆塔上紧固导线或避雷线,使其固定在绝缘子串或横担上。(√)
67.承力接续金具主要有导线、避雷线的接续管等,用于导线连接的接续管主要有U形挂环、液压管和钳压管。(×)
68.并沟线夹(用于导线作为跳线、T接线时的接续)、带电装卸线夹(用于导线带电拆、搭头和分支搭接的接续)和异径并沟线夹等都属于承力接续金具。(×) 69.拉线金具用于拉线的连接、紧固和调节。(√). 70.拉线连接金具的作用是使拉线与杆塔、其他拉线金具连接成整体,主要有拉线U形挂环、二连板等。(√)
71.拉线紧固金具主要有楔型线夹、预绞丝和钢线卡子等。(√)
72.保护金具主要有用于防止导线在绑扎或线夹处磨损的铝包带和防止导线、地线振动用的防振锤。(√)
73.确定导线截面,只需按允许电压损失进行校验。(×) 74.确定导线截面,只需按允许发热条件进行校验。(×)
75.按允许电压损失选择导线截面应满足线路电压损失≥允许电压损失。(×) 76.铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃。(√) 77.铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过90℃。(×) 78.各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(√) 79.单线制的零线截面,应与相线截面相同。(√) 80.单线制的零线截面不小于相线截面的50%。(×)
81.LJ-70、LGJ-70及以上三相四线制的零线截面不小于相线截面的50%。(√) 82.LJ-70、LGJ-70以下三相四线制的零线截面与相线截面相同。(√) 83.10~35kV单回架空线路的导线,一般采用三角排列或水平排列。(√) 84.同一地区低压配电线路的导线在电杆上的排列应统一。(√)
85.由于受到线路空间走廊限制,有时在同一基杆塔上架设多回线路。(√) 86.低压配电线路的零线应靠电杆或建筑物排列。(√)
87.城镇的高压配电线路和低压配电线路宜同杆架设,且应是同一回电源。(√) 88.35kV架空线路耐张段的长度不宜大于5km。(√) 89.10kV及以下架空线路的耐张段的长度不宜大于5km。(×) 90.10kV及以下架空线路的耐张段的长度不宜大于2km。(√) 91.10kV同杆架设的双回线路横担间的垂直距离不应小于0.8m。(√)
92.高压配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离不应小于0.2m。(×)
93.高压配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.2m。(√)
94.10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不应小于1.2m。(×) 95.相邻两杆塔导线悬挂点连线对导线最低点的垂直距离称为弧垂。(×) 96.10kV及以下架空线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的+5%、-2.5%。(×) 97.35kV架空线路紧线弧垂误差不应超过设计弧垂的+5%、-2.5%,且正误差最大值不应超过500mm。(√)
98.35kV架空线路导线或地线各相间的弧垂宜一致,各相间弧垂的相对误差不应超过200mm。(√)
99.架空电力线路与特殊管道交叉,应避开管道的检查井或检查孔,同时,交叉处管道上所有部件应接地。(√)
100.架空电力线路跨越一级架空弱电线路时,其交叉角不应小于30°。(×) 101.架空线路直线杆、转角杆倾斜度(包括挠度),不应大于15‰,转角杆不应向内侧倾斜。(√)
102.混凝土杆不宜有纵向裂纹,横向裂纹不宜超过1/3周长,且裂纹宽度不宜大于0.5mm。(√)
103.预应力钢筋混凝土杆不允许有裂纹。(√)
104.架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。(√)
105.架空线路运行中,导(地)线应无断股;7股线的其任一股导线损伤深度不得超过该股导线直径的1/2;19股以上的其某一处的损伤不得超过3股。(√) 106.新线路投入运行一年后,镀锌铁塔坚固螺栓需紧一次。(√)
107.新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓需紧一次。(×) 108.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷。(√)
109.线路维护是一种线路大型检修和线路技术改进工程。(×) 110.电力电缆是一种地下敷设的送电线路。(√)
111.电力电缆不占用地上空间,一般不受地上建筑物的影响。(√) 112.线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能。(√) …… 此处隐藏:3845字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音




