煤矿作业规程规范(12)
5. 严格按地测部门标定的位置开口,开口前必须打好锁口锚杆,锁口锚杆选用φ1831800mm的左旋螺纹钢锚杆,间排距为750mm。
6. 施工过程中要严格执行“敲帮问顶”制度,及时处理浮矸、危岩。 7. 开口处的警戒位置:直巷距爆破点不小于120m,弯巷距爆破点不小于75m;警戒的布置必须由当班班组长亲自安排设置与撤除。
8. 开口5m范围内,循环进度缩小至0.75m,空顶距为零,每循环永久支护到迎头。
九、临时支护危险源辨识
危险源/危险因素: 1.挂网人员精力不集中、动作不协调。 2.网片未按规程规定联接。
4.双臂梁未插入穿杆眼内或吊钩吊挂不牢。 风险及其后果描述: 1.网丝将手划伤;网片联接的空隙处掉碴砸伤工作人员。 2.前探梁移设时,前探梁及卡子易掉下砸伤作业人员、移动过程中,新暴露的顶板易脱落造成顶板事故 、上棚梁时人员配合不当,磕碰伤
人。
3.出现双臂梁落下伤人。 十、临时支护要求及安全技术措施
1.临时支护方式:前探支护(双臂前探梁),利用锚杆端部做悬吊点,悬吊前探梁。
2.临时支护材料规格:
(1)双臂梁采用直径为50mm钢管制作而成,长3000mm。端头焊接400mm长尖钎子,全长3400mm。
(2)钢筋网采用Φ6.0mm的钢筋焊接而成,网孔1003100mm,规格:长3宽=30003800mm。
45
3.前探梁卡子松动,暴露出顶板,棚梁未放置牢固。
(3)双臂梁数量:两根(每根用两个特制的连接器连接)。 (4)临时支护环为两个单环通过螺栓连接,螺栓直径为φ20mm,环宽为80mmm,直径为90mm,壁厚为10mm。
3.临时支护操作过程及要求:
(1)爆破后,先敲帮问顶,清除活矸危石,及时架设临时支护;作业人员必须站在顶板完好的永久支护下,将双臂前探梁前端插入已预留的500mm的孔内,后端用特制连接器与后排顶部已支护好的锚杆尾端连接牢固,每个前探梁必须有两个连接器与锚杆端部固定,连接器用φ16圆钢与1203120310mm的碟型钢板焊接制作。
(2)在双臂梁上铺好钢筋网, 钢筋网与双臂梁之间用14#铁丝捆绑牢固,未接顶处用板材刹紧背实。
(3)架设双臂梁时人员必须站在永久支护下的安全地点操作。 (4)锚杆未打好之前不得撤除双臂梁,严禁空顶作业。 十一、喷射混凝土风险源辨识:
危险源/危险因素: 1.锚喷支护强度达不到要求 2.喷浆机及其配套设备安装不到位 3.未冲洗或冲洗不干净
4.人员操作时不注意,出料口对准人员或喷浆时石子反弹 5.喷射过程中未按照正确的程序、方式、方法进行 6.施工人员未佩戴劳动保护物品。
7.喷射过程设备发现异常未停止作业进行检查 风险及其后果描述:
1.锚喷支护强度达不到要求,导致支护质量下降甚至造成顶板事故
2.转动部位伤人;漏电致使人员受伤,喷射时水管、风管破裂伤人或风管爆裂时摆动、肆意喷射使人受伤
46
3.锚喷支护强度达不到要求 4.致人受伤
5.喷射方式不当,造成工程质量达不到设计要求或喷射中造成人员伤亡
6.导致作业人员患矽肺、碰伤、被水泥烧伤。 7.造成设备损坏或人员伤害 十二、喷射混凝土管理标准:
1.不得使用凝结、失效的水泥及速凝剂,以及含泥量超过规定的砂子和石子。
2.利用筛子检查粗细骨料配比是否符合要求。
3.检查拌好的潮料含水率,要求能用手捏成团,松开手似散非散,吹无烟。
4.必须按作业规程规定的掺入量在喷射机上料口均匀加入速凝剂。 5.喷射混凝土随拌随用,不掺速凝剂时存放的时间不超过2小时,掺速凝剂时存放时间不超过20分钟,运输过程中应严防淋雨,滴水及大块石头等杂物混入,送入喷浆机前应过筛。
6.喷浆机风水管和风水管连接必须符合规程规定、电缆完好,无漏风,漏水、漏电现象。
7.检查喷浆机完好状况时,送电空转试运转,紧固好摩擦板,防止漏风。
8.输料管路要平直,不得有急弯,接头必须严紧,不得漏风,严禁将非抗静电的塑料管做输料管使用。
9.喷射前必须先用高压水冲洗受喷面,使受喷表面清洁等无杂物混入。
10.严禁将喷头对准人员。
11.换位喷射时必须向其他人员发出警示。
12.根据上料情况调整风、水量,保证喷面无干斑,无流淌。
47
13.分段按自下而上先墙后拱的顺序进行喷射。 14.喷头距受喷面保持1-1.2m。
15.喷射时,喷头运行轨迹应呈螺旋形,按直径100-200mm,一圆压半圆的方法均匀缓慢移动。
16.一次喷射混凝土厚度达不到设计要求时,应分次喷射,但复喷时间隔不得超过2~4小时,否则应用高压水冲洗受喷面。
17.从事喷射和上料等工作人员应佩戴好防尘口罩、长筒乳胶手套、护目镜等劳动保护用品。
18.喷射过程中,喷浆机压力表突然上升或下降,摆动异常时,应立即停机检查。
19.喷射过程中,如发现堵赛、停风或停电等故障时,应立即关闭水门,将喷头向下放置,以防水流入输料管内;处理堵赛管时,采用敲击法疏通料管,喷枪口前方及其附近严禁有人。 十三、喷射混凝土安全技术措施:
1.每圆班初喷至迎头复喷不大于18m。每次初喷至迎头不大于5m~10m;复喷间隔时间不应超过2h,否则,应用高压水冲洗受喷面,把粘在喷体上的粉尘等全部冲洗干净,严禁不冲洗或冲洗不干净就直接在其上复喷。
2.复喷时必须将电缆、风筒、电气设备等遮掩好,防止混凝土浆喷在电缆、风筒、电气设备上。
3.复喷时,应保持工作面正常供风。
4.复喷时,必须撤出工作面其他施工人员,严禁与工作面平行作业。 5.不得使用凝结、失效的水泥及速凝剂,以及含泥量超过规定的砂子和石子。
6.喷射混凝土前,必须对锚杆、金属网质量进行检查,确保达到规程要求。
7.喷浆面运转时,严禁手或工具进入喷浆机内。
48
8.喷射混凝土注意事项:
(1)一次喷射混凝土厚度达不到设计要求时,应分次喷射,但复喷间隔时间不得超过2h,否则应用高压水冲洗受喷面。
(2)遇有超挖或裂缝低凹处,应先喷补平整,然后再正常喷射。 (3)开机时,必须先给水,后开风,再开机,最后上料;停机时,要先停料,后停机,再关水,最后停风。严禁将喷头对准人员。
(4)在喷射过程中,如发生堵塞、停风或停电等故障时,应立即关闭水门,将喷头向下放置,以防水流入输料管内;处理堵管时,采用敲击法疏通料管,喷枪口前方及其附近严禁有人。
(5)喷浆时严格执行除尘及降尘措施,喷射人员要佩戴防尘口罩、乳胶手套和眼镜。 …… 此处隐藏:851字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音