导读: 压板类别 典型压板名称 XXLPXX XX(电压等级)复压方向过流XX(一、二)段投入 XXLPXX XX(电压等级)复压过流XX(1或2)投入 XXLPXX XX(电压等级)复压过流XX(1或2)XX(一、二…)段投入 压板颜色 黄色 黄色 黄

压板类别 典型压板名称 XXLPXX XX(电压等级)复压方向过流XX(一、二)段投入 XXLPXX XX(电压等级)复压过流XX(1或2)投入 XXLPXX XX(电压等级)复压过流XX(1或2)XX(一、二…)段投入 压板颜色 黄色 黄色 黄色 非电量保护 跳闸 闭XXLPXX XX(电压等级)复压启动XX(电压等级)过流 XXLPXX XX(电压等级)复压投入 XXLPXX XX(电压等级)复压退出 XXLPXX XX(电压等级)零序保护投入 XXLPXX XX(电压等级)零序过流投入 零序保护 XXLPXX XX(电压等级)零序方向过流投入 XXLPXX XX(电压等级)零序方向过流XX(一、二…)段投入 XXLPXX X(A、B、C)相本体重瓦斯启动跳闸 XXLPXX X(A、B、C)相调压重瓦斯启动跳闸 XXLPXX X(A、B、C)相压力释放启动跳退出时有信闸 号,不跳闸。 XXLPXX X(A、B、C)相冷却器全停启动跳闸 XXLPXX X(A、B、C)相油温高启动跳闸 XXLPXX X(A、B、C)相绕组温度高启动跳闸 XXLPXX X(A、B、C)相本体重瓦斯投入 XXLPXX X(A、B、C)相调压重瓦斯投入 XXLPXX X(A、B、C)相压力释放投入 退出时无信号,不跳闸。 XXLPXX X(A、B、C)相冷却器全停投入 XXLPXX X(A、B、C)相油温高投入 XXLPXX X(A、B、C)相绕组温度高投入 一屏单套保护XXLPXX XX(开关号)跳闸出口(Ⅰ或Ⅱ) 跳某开关或单屏多套共用出口压板 同屏电压级两同型保护 复压锁 同等套号黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 6

压板颜色 同一屏多套保XXLPXX XX(保护名称)跳XX(开关编号)红色 护分别设有出出口(Ⅰ或Ⅱ) 口压板 某套保护跳主XXLPXX XX(保护名称)启动跳闸出口 红色 变各侧开关 多套保护跳某XXLPXX XX(电压等级)后备保护跳XX(开红色 开关 关编号)(须在压板说明中解释后备保护包含内容) 差动、非电量跳XX(开关号)(须在压板说明红色 中解释非电量包含内容) XXLPXX 电流越限闭锁调压 XXLPXX 电流越限启动冷却器 其 它 XXLPXX 三相不一致跳XX(开关编号) 红色 XXLPXX 启动XX(电压等级)失灵 备注: 一、当压板名过长时可使用如下简称: 1、“复压方向过流”简称 “复压方向”,“零序方向过流” 简称“零序方向”如:10LP21 220kV复压方向过流二段投入可简化为:10LP21 220kV复压方向二段投入; 2、“电流越限启动辅助冷却器”简称 “电流越限启动冷却器” 二、电压等级:采用500kV、220kV、35kV等。 三、开关编号:采用5011、2201、301等。 四、保护名称:采用差动1、差动2、500kV后备保护1、500kV后备保护2、220kV后备保护1、220kV后备保护2、10kV(或35kV)后备保护1、10kV(或35kV)后备保护2、三相不一致、非电量等 2、示例 1)4号主变RCS纵差1及后备保护屏 压板编号 名称 压板颜色 1 LP 1LP 差动1投入 黄色 2 LP 2LP 备用 3 LP 3LP 500kV侧过激磁投入 黄色 5 LP 5LP 500kV侧相间后备投入 黄色 6 LP 6LP 500kV侧零序后备投入 黄色 8 LP 8LP 220kV侧相间后备投入 黄色 9 LP 9LP 220kV侧零序后备投入 黄色 10 LP 10LP 35kV侧后备保护投入 黄色 13 LP 13LP 差动1及后备1投检修状态 黄色 15 LP 15LP 5004A相跳闸出口Ⅰ 红色 16 LP 16LP 5004B相跳闸出口Ⅰ 红色 压板类别 典型压板名称 7

压板编号 名称 17 LP 17LP 5004C跳闸相出口Ⅰ 18 LP 18LP 5004三跳出口Ⅱ 25 LP 25LP 启动5004失灵 27 LP 27LP 2245甲跳闸出口 29 LP 29LP 2244跳闸出口 31 LP 31LP 2255跳闸出口 33 LP 33LP 2204跳闸出口Ⅰ 34 LP 34LP 2204跳闸出口Ⅱ 35 LP 35LP 启动220kV侧甲失灵 27 LP 27LP 启动220kV侧甲母差 37 LP 37LP 306跳闸出口Ⅰ 38 LP 38LP 306跳闸出口Ⅱ 39 LP 39LP 2246跳闸甲出口 43 LP 43LP 2204开关跳位判别投入 51 LP 51LP 220kV4甲母电压代路投入 52 LP 52LP 220kV5甲母电压代路投入 XX LP XX LP 备用 2)4号主变PST纵差2及后备保护屏 压板编号 名称 1 LP 1LP 差动2投入 2 LP 2LP 35kV侧过流投入 3 LP 3LP 500kV侧相间后备投入 4 LP 4LP 500kV侧零序方向过流投入 5 LP 5LP 500kV侧零序过流投入 6 LP 6LP 500kV侧过激磁投入 8 LP 8LP 220kV侧相间后备投入 9 LP 9LP 220kV侧零序方向过流投入 10 LP 10LP 220kV侧零序过流投入 13 LP 13LP 差动2 跳5004A相出口Ⅱ 14 LP 14LP 差动2 跳5004B相出口Ⅱ 15 LP 15LP 差动2 跳5004C相出口Ⅱ 19 LP 19LP 后备2 5004三跳出口Ⅱ 21 LP 21LP 差动2及后备2 跳2204出口Ⅰ 22LP 差动2及后备2 跳2246甲出口22LP Ⅰ 23 LP 23LP 差动2及后备2 跳306出口Ⅰ 24 LP 24LP 启动220kV侧甲失灵 25 LP 25LP 后备2 跳2244出口 26 LP 26LP 后备2 跳2255出口 压板颜色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 压板颜色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 黄色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 8

压板编号 名称 27 LP 27LP 后备2跳2245甲出口 28 LP 28LP 差动2及后备2跳5004出口Ⅰ 30 LP 30LP 差动2及后备2跳2204出口Ⅱ 32 LP 32LP 差动2及后备2跳306出口Ⅱ 38 LP 38LP 启动5004失灵 40 LP 40LP 启动220kV甲母差 49 LP 49LP 220kV4母电压代路投入 50 LP 50LP 220kV5母电压代路投入 XX LP XX LP 备用 3)4号主变分相差动及非电量保护屏 压板编号 名称 1 LP 1LP 分相差动跳5004出口Ⅰ 2 LP 2LP 分相差动跳5004出口Ⅱ 26 LP 26LP 分相差动跳2204出口Ⅰ 17 LP 17LP 分相差动跳2204出口Ⅱ 38 LP 38LP 分相差动跳306出口Ⅰ 29 LP 29LP 分相差动跳306出口Ⅱ 20 LP 20LP 分相差动跳2246甲出口 9 LP 9LP 启动220kV侧甲失灵 11 LP 11LP 分相差动投入 12 LP 12LP A相非电量跳5004出口Ⅰ 13 LP 13LP A相非电量跳5004出口Ⅱ 16 LP 16LP A相非电量跳2204出口Ⅰ 17 LP 17LP A相非电量跳2204出口Ⅱ 18 LP 18LP A相非电量跳306出口Ⅰ 19 LP 19LP A相非电量跳306出口Ⅱ 20 LP 20LP A相非电量跳2246甲 22 LP 22LP B相非电量跳5004出口Ⅰ 23 LP 23LP B相非电量跳5004出口Ⅱ 26 LP 26LP B相非电量跳2204出口Ⅰ 27 LP 27LP B相非电量跳2204出口Ⅱ 28 LP 28LP B相非电量跳306出口Ⅰ 29 LP 29LP B相非电量跳306出口Ⅱ 30 LP 30LP B相非电量跳2246甲 压板颜色 红色 红色 红色 红色 压板颜色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 黄色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 9

压板编号 名称 压板颜色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 红色 压板颜色 红色 31 LP 31LP C相非电量跳5004出口Ⅰ 32 LP 32LP C相非电量跳5004出口Ⅱ 36LP 36LP C相非电量跳2204出口Ⅰ 37LP 37LP C相非电量跳2204出口Ⅱ 38LP 38LP C相非电量跳306出口Ⅰ 39LP 39LP C相非电量跳306出口Ⅱ 40LP 40LP C相非电量跳2246甲 10 LP 10LP 启动5004失灵 42 LP 42LP 至220kV侧电流检定开入 43 LP 43LP A相本体重瓦斯投入 46 LP 46LP A相本体压力释放投入 45 LP 45LP A相调压重瓦斯投入 44 LP 44LP A相调压压力释放投入 47 LP 47LP A相冷却器全停投入 48 LP 48LP A相调压油位异常投入 49 LP 49LP B相本体重瓦斯投入 50 LP 50LP B相本体压力释放投入 51 LP 51LP B相调压重瓦斯投入 52 LP 52LP B相调压压力释放投入 53 LP 53LP B相冷却器全停投入 54 LP 54LP B相调压油位异常投入 55 LP 55L …… 此处隐藏:2618字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2005年33号文附件:继电保护及安全自动装置压板及保护屏统一命名(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454178.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)