五、施工方法及工艺

(一)锚喷支护

为了避免坡面砼剥落后造成雨水下渗对边坡造成危害,防止病害的进一步扩大,同时为保证喷射后的砼与原坡面风格一致,达到美化路容,增强景观的效果,对原护坡素喷破损等需要修复的部位,采用挂网喷砼防护。

1.施工方案:

(1)布孔

根据边坡现场实际情况,搭设钢管脚手架作工作平台,然后在剥落部位进行放样布孔,最后安放钻机,安放钻机要确保稳固。钻机安装完毕,开始进行钻孔作业,钻孔孔径为5cm,在钻孔同时制作锚杆。 (2)锚杆制安

采用HRB335φ16mm钢筋,钻孔孔径为5cm,锚杆长度为4m,钻孔深度大于锚固深度20cm,锚杆间距采用3.0m×3.0m,梅花型布置。 (3)压浆

水泥浆液制作。浆液采用M20水泥浆。水泥浆的配比按规范1:3~l:4 要求进行配制,并采用灰浆搅拌机进行拌制。 (4)钢筋网设置

钢筋网直径6mm,其间距为10cm*10cm,根据边坡剥落部位尺寸确定钢筋下料长度,现场制作钢筋网,然后将钢筋网与挂网锚杆进行绑扎安装。

5

(5)喷射混凝土

喷射混凝土厚度采用10 cm,喷射混凝土标号为C25混凝土,喷射砼分为两次施工,每次厚5cm,喷射时四周加宽2米进行坡面封闭。

(6)养护

当最后一次喷射的混凝土终凝2h后,立即喷水养护,每天至少喷水四次。养护时间一般不得少于7d,在终凝后第一次喷水养生时,压力不宜过大,以防止冲坏喷射混凝土防护层表面,气温低于+5 C时,不得喷水养、护,在养生过程中如果发现剥落、外鼓、裂纹、局部潮湿、色泽不均等不良现象,应分析原因、采取措施进行修补,以防后患。

2.材料选择要求

(1)水泥:应优先选用42.5R普通硅酸盐水泥或抗硫酸盐水泥,禁用火山灰和矿渣水泥,所用水泥性能必须符合现行水泥标准。

(2)砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于2.5,含水率直控制在5%~7%。

(3)骨料:应采用坚硬耐久的碎石,粒径不宜大于15 mm;当采用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石材。

(4)外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射混凝土性能必须满足设计要求。

(5)水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO 计算超过水重1%的水。

3. 混合料的配合比设计

6

(1)水泥与砂石之重量比为1:2:2 ~1:2:3; (2)砂率宜为45%~55%; (3)水灰比宜为0.4~0.45; (4)速凝剂掺量应通过试验确定。

4.施工工艺流程及技术措施

喷锚网支护的施工工艺流程框图:

4.1搭设脚手架

脚手架搭设前必须先对现有边坡的稳定情况进行观察,确定安全后再搭设脚手架。钢管支架立柱应置于坚硬稳定的岩石上,不得置于浮渣上;立柱间距1.5m。架子宽度1.2~1.5 m;横杆高度1.8m,以满足施工操作;搭设管扣要牢固和稳定;钢架与壁面之间必须楔紧,相邻钢架之间应连接牢靠,以确保施工安全。 4.2坡面整修

由于现有的岩石边坡破碎松散且不平整,故必须将松散的浮石和岩渣清除干净。处理好光滑岩面;拆除障碍物;用石块补砌空洞;用高压水冲洗受喷面;对边坡局部不稳定处进行清刷或支补加固;对较大的裂缝进行灌浆或勾缝处理;在边坡松散空洞处和坡脚处设置一定数量的泄水孔,预留的长度根据现场确定布设。

养 护 喷射混凝土 挂 网 搭设脚手架 清理坡面 锚杆钻孔注 7

4.3锚杆钻孔及注浆

(1)锚杆钻孔在混凝土喷射第一层后才进行定位;采用气腿式凿岩机钻孔,孔径50mm;根据现场的情况确定锚杆深度一般为4.2~4.5m,钻孔要垂直边坡面。锚杆采用16mm钢筋,间排距3m,梅花型布置。 (2)如遇岩石过于坚硬须采取加水的方式钻孔,钻孔时必须随机钻速度钻进,不能强加压力冲钻,以免影响边坡岩石的稳定。

(3)采用压力泵将1:1的水泥砂浆注入锚孔。如遇空洞不能加压太大,要保持0.1 MPa的工作压力。注浆时注浆管应插至孔底5~10cm处,随砂浆的注入缓慢匀速拔出。 注浆要保证砂浆饱满,不得有里空外满的现象。

(4)注完浆后,立即插入锚杆,若孔口无砂浆溢出,应及时补注砂浆

4.4挂网

(1)先将圆盘钢筋(直径φ6)调直,按边坡形状尺寸取料加工,按网孔10 cm×10cm的规格编织好钢筋网,分布要均匀,绑扎要牢固。 (2)编好钢筋网后,与锚杆交接处必须进行焊接,以保证喷射混凝土时钢筋不晃动。

(3)钢筋网必须紧贴混凝土表面,以保证钢筋网保护层厚度。 4.5喷射混凝土作业

(1)喷射作业前必须对机械设备,风、水管路和电线等进行全面检查及试运转。

(2)喷射混凝土之前,用清水将坡面冲刷干净,湿润岩层表面,以

8

确保喷射混凝土与岩层之间的良好粘结。

(3)埋设控制喷射混凝土厚度的标志,以确保混凝土喷射的厚度。 (4)喷射作业应分段分片依次进行。喷射顺序自上而下;按地形条件和风向从左至右,或从右至左依次进行。

(5)喷射时,应控制好水灰比,保持混凝土表面平整,呈湿润光泽,无干斑或滑移流淌现象。

(6)喷射机设置在地面平整的地方。 4.6养生

(1)当最后一次喷射的混凝土终凝2h后,立即喷水养护,每天至少喷水四次。养护时间一般不得少于7d。

(2)在终凝后第一次喷水养生时,压力不宜过大,以防止冲坏喷射混凝土防护层表面。

(3)气温低于+5℃时,不得喷水养、护。

(4)在养生过程中如果发现剥落、外鼓、裂纹、局部潮湿、色泽不均等不良现象,应分析原因、采取措施进行修补。

(二)泄水孔增设、疏通修复

1、混凝土挡土墙

对原设计泄水管现不能满足设计要求的,且泄水功能失效的混凝土挡土墙按照横向间距3m增设直径75mm的PVC管制作成花管,外包土工布进行安装,穿过混凝土挡土墙,植入坡体内深度最低不能少于50cm,对于高3m以上的混凝土挡土墙布置两排泄水管,对于高3m以下的混凝

9

…… 此处隐藏:756字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
xxx高速路堑边坡处置施工组织设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454029.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)