教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

VICOTEC410 隧道能见度和CO浓度监测仪-操作手册(5)

来源:网络收集 时间:2026-05-22
导读: 3.2.4 使用VICOTEC410进行雾校正 按照德国法规,隧道内要防止雾进入,由雾探头测量。 SICK可提供 ? VICOTEC411探头,安装在隧道口内侧 ? VISIC610探头在隧道口 在VICOTEC410监测系统网络中,可最多设置2个雾检测

3.2.4 使用VICOTEC410进行雾校正

按照德国法规,隧道内要防止雾进入,由雾探头测量。 SICK可提供

? VICOTEC411探头,安装在隧道口内侧 ? VISIC610探头在隧道口

在VICOTEC410监测系统网络中,可最多设置2个雾检测点。通过RS422进行数据传输。

20

3.2.5 探头对布局

从正面看,发射部分在“左”,接收部分在“右”

探头对在弯曲隧道布局

探头安装在弯曲隧道,但有限制:

? 外径曲率半径大于107.5米 ? 内曲半径大于85米

在吸声墙上安装

在吸声隧道墙上安装要有底座

底座强度要足够,能固定探头

21

22

3.2.6 安装评价单元

评价单元可就近安装,也可距离1000米,参见说明

3.3 电缆布线

3.3.1 要求

安全示警:

按地方法规安装,参见77页的说明 现场安装

除非SICK同意,否则所有安装工作由用户完成

在线电线前用户要完成: ? 所有电源电缆 ? 并按好电线

? 安好保险丝开关等 ? 信号电缆布安全

SICK服务人员工作

排除SICK同意,维护人员进行: ? 检查电缆的连接

? 开机参数化,检查信号输出

23

3.3.2 电缆安装图 保修:

非SICK指定电缆不保修,参见3.8图和3.9图

安装选择

根据距离不同可选择如下电缆长度:

? 1.2、1.4米电缆

? 50米电缆(需加接线盒)

? 1000米电缆(需加分别供电接线盒)

24