教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

标准化智能安全工器具库房建设标准 - 图文

来源:网络收集 时间:2026-04-27
导读: 电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准 电力公司标准化智能安全工器具库房 建设标准 第一章 建设意义和总的要求 1.1建设标准化智能安全工器具库房符合公司三集五大发展战略,是公司集团化运作、集约化发展的客观要求。通过集中建设标准化智能安全工器具

电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准

电力公司标准化智能安全工器具库房

建设标准

第一章 建设意义和总的要求

1.1建设标准化智能安全工器具库房符合公司三集五大发展战略,是公司集团化运作、集约化发展的客观要求。通过集中建设标准化智能安全工器具库房,切实改变现有安全工器具分班组自行管理的模式,在降低成本、科学减负的基础上全面提升安全工器具管理效能,实现安全工器具管理的集约化、标准化和智能化。

1.2各单位宜分供电局、车间、工区建设标准化智能安全工器具库房。每个供电局、车间、工区(含控股、代管、多经)原则上应建设一个标准化智能安全工器具库房。

1.3标准化智能安全工器具库房建成投入使用后,班组的安全工器具室应退出使用,班组不再承担安全工器具管理职能,使用安全工器具时一律从标准化智能安全工器具库房领取(变电运行班组、供电所除外)。

第二章 选址及空间要求

2.1库房宜选择在周边环境清洁、干燥、通风良好的地点,为方便安全工器具出入库,应选择在一楼或平房内建设。

2.2 库房附近应设有人员值班的休息场所,以满足库房24小时值班及安全工器具及时出入库的要求。

2.3库房面积有三类标准

1

电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准

A类:大于等于30m且小于50m B类:大于等于50m且小于80m C类:大于等于80m

库房建设前应考虑面积裕度,便于安全工器具存量增加或功能扩展。

2.4库房的内空高度宜大于3.0m,若建筑高度难以满足时,一般应不低于2.7m。

第三章 装修及分区要求

3.1 库房视觉效果须美观大方,分区应合理,便于操作控制及安全工器具的出入库。

3.2库房的装修材料中,应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒的材料。墙面宜采用铝塑板,地面应采用隔湿、防潮材料,宜采用防静电地板。

3.3 库房地面、墙面应做好防水、防潮处理。 3.4库房的门窗应封闭良好。库房门应采用防火门,配备防火锁。

3.5库房内应配备足够的照明灯具。照明灯具可采用嵌入式格栅灯等,以防止安全工器具搬动时撞击损坏。

3.6库房按功能分区,应单独隔离出控制区和存放区。 3.7库房内应配备足够的消防器材,消防器材应分散布置在控制区和存放区附近。

3.8控制区的面积按库房总面积的20%设计,除控制设

2

2 2

2

2 2

电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准

备外可供1-2人正常操作。

3.9存放区的面积按库房总面积的80%设计,存放区内绝缘工器具、一般防护安全工器具、安全围栏和标示牌应归类分区存放。

第四章 存放设施要求

4.1安全工器具存放柜应采用不锈钢等防锈蚀材料制作,尺寸不宜超过长2米,宽0.8米,高1.8米。

4.2货柜应考虑承重要求,并便于存取,内部可采用多层式存放架。

4.3货柜应装设钢化玻璃柜门,便于观察。柜门采取推拉式,两侧都可开启。

4.4为便于通风,货柜顶部不封闭,但两侧应封闭。 4.5 货柜数量及摆放位置要充分考虑绝缘工器具、一般防护安全工器具、安全围栏和标示牌分区存放的需求,做到设置合理。

第五章 环境要求及控制

5.1库房内空气相对湿度应不大于60%,温度控制在15℃-25℃。

5.2根据安全工器具存放的环境要求,具备库房温度、湿度自动控制功能。

5.3控制系统应采用高性能工控机作为就地控制主机,配以各功能模块以实现测量和控制功能,配有RS232或RS485

3

电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准

通讯接口,能够实现内部网络通讯。

5.4控制系统能实现数据采集、数据处理、用户界面、实时测量及控制等基本功能。基本配置应包括:

硬件:工控主机、通信控制器、传感器电源、UPS电源、温度越限控制器、智能温湿度传感器、智能控制器、烟雾传感器、手动/自动控制器、通风机、除湿机、加热机、空调、测控柜及其配件等。

软件:Windows操作系统、Office套件、测控软件、后台WEB发布、安全工器具库房管理系统等专业软件。

5.5 控制系统具体功能要求

5.5.1工控主机能与内部局域网联网,通过局域网可查询库房温湿度、安全工器具库存品种、数量、规格,领用和试验情况。工控主机严禁与外网通讯。

5.5.2应选用数字化温湿度传感器,要求精度高,稳定性好。

5.5.3温湿度传感器与上位机应实现传输数字化,不会因导线引入误差。同时支持网络协议,主要设备应采用无线方式控制。

5.5.4手动/自动控制器有手动和自动切换开关,可实现手动或自动控制。

5.5.5能按设定控制规则投切适当的加热机、除湿机、通风机,控制规则应灵活多样。

4

电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准

5.5.6 在除湿、烘干加热、通风设施的综合配置和选择上,主要应以能否满足温度、湿度以及调控的要求来确定。

5.5.7温湿度测控系统应具备湿度测控、温度测控、库房温湿度设定、超限报警及库房温湿度自动记录、显示、查询、报表打印等功能。

5.5.8在烟雾和高温报警状况下,应具备自动切断加热控制电源功能。

5.5.9吸顶式通风机应安装在吊顶上,轴流式排风机宜安装在库房内净高度 2/3~4/5 高度的墙面上。出风口应设置百叶窗或铁丝窗,进风口应设置过滤网,预防鸟、蛇、鼠等小动物进入库房内。

5.5.10人机界面应实现丰富、方便、快速、个性化。

第六章 智能管理功能要求

6.1管理系统要实现安全工器具智能全寿命周期管理,应采取射频识别即电子标签技术。能通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,并可同时识别多个电子标签。

6.2能实现电子标签的读写功能,电子标签与安全工器具一一对应,电子标签识别单元应安装于库房内或库房入口顶处,安全工器具存放区与电子标签识别单元保持2米及以上距离,防止误识别。

6.3能实现安全工器具进出自动识别、进出自动记录、

5

…… 此处隐藏:526字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
标准化智能安全工器具库房建设标准 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453446.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)