标准化智能安全工器具库房建设标准 - 图文
电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准
电力公司标准化智能安全工器具库房
建设标准
第一章 建设意义和总的要求
1.1建设标准化智能安全工器具库房符合公司三集五大发展战略,是公司集团化运作、集约化发展的客观要求。通过集中建设标准化智能安全工器具库房,切实改变现有安全工器具分班组自行管理的模式,在降低成本、科学减负的基础上全面提升安全工器具管理效能,实现安全工器具管理的集约化、标准化和智能化。
1.2各单位宜分供电局、车间、工区建设标准化智能安全工器具库房。每个供电局、车间、工区(含控股、代管、多经)原则上应建设一个标准化智能安全工器具库房。
1.3标准化智能安全工器具库房建成投入使用后,班组的安全工器具室应退出使用,班组不再承担安全工器具管理职能,使用安全工器具时一律从标准化智能安全工器具库房领取(变电运行班组、供电所除外)。
第二章 选址及空间要求
2.1库房宜选择在周边环境清洁、干燥、通风良好的地点,为方便安全工器具出入库,应选择在一楼或平房内建设。
2.2 库房附近应设有人员值班的休息场所,以满足库房24小时值班及安全工器具及时出入库的要求。
2.3库房面积有三类标准
1
电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准
A类:大于等于30m且小于50m B类:大于等于50m且小于80m C类:大于等于80m
库房建设前应考虑面积裕度,便于安全工器具存量增加或功能扩展。
2.4库房的内空高度宜大于3.0m,若建筑高度难以满足时,一般应不低于2.7m。
第三章 装修及分区要求
3.1 库房视觉效果须美观大方,分区应合理,便于操作控制及安全工器具的出入库。
3.2库房的装修材料中,应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒的材料。墙面宜采用铝塑板,地面应采用隔湿、防潮材料,宜采用防静电地板。
3.3 库房地面、墙面应做好防水、防潮处理。 3.4库房的门窗应封闭良好。库房门应采用防火门,配备防火锁。
3.5库房内应配备足够的照明灯具。照明灯具可采用嵌入式格栅灯等,以防止安全工器具搬动时撞击损坏。
3.6库房按功能分区,应单独隔离出控制区和存放区。 3.7库房内应配备足够的消防器材,消防器材应分散布置在控制区和存放区附近。
3.8控制区的面积按库房总面积的20%设计,除控制设
2
2 2
2
2 2
电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准
备外可供1-2人正常操作。
3.9存放区的面积按库房总面积的80%设计,存放区内绝缘工器具、一般防护安全工器具、安全围栏和标示牌应归类分区存放。
第四章 存放设施要求
4.1安全工器具存放柜应采用不锈钢等防锈蚀材料制作,尺寸不宜超过长2米,宽0.8米,高1.8米。
4.2货柜应考虑承重要求,并便于存取,内部可采用多层式存放架。
4.3货柜应装设钢化玻璃柜门,便于观察。柜门采取推拉式,两侧都可开启。
4.4为便于通风,货柜顶部不封闭,但两侧应封闭。 4.5 货柜数量及摆放位置要充分考虑绝缘工器具、一般防护安全工器具、安全围栏和标示牌分区存放的需求,做到设置合理。
第五章 环境要求及控制
5.1库房内空气相对湿度应不大于60%,温度控制在15℃-25℃。
5.2根据安全工器具存放的环境要求,具备库房温度、湿度自动控制功能。
5.3控制系统应采用高性能工控机作为就地控制主机,配以各功能模块以实现测量和控制功能,配有RS232或RS485
3
电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准
通讯接口,能够实现内部网络通讯。
5.4控制系统能实现数据采集、数据处理、用户界面、实时测量及控制等基本功能。基本配置应包括:
硬件:工控主机、通信控制器、传感器电源、UPS电源、温度越限控制器、智能温湿度传感器、智能控制器、烟雾传感器、手动/自动控制器、通风机、除湿机、加热机、空调、测控柜及其配件等。
软件:Windows操作系统、Office套件、测控软件、后台WEB发布、安全工器具库房管理系统等专业软件。
5.5 控制系统具体功能要求
5.5.1工控主机能与内部局域网联网,通过局域网可查询库房温湿度、安全工器具库存品种、数量、规格,领用和试验情况。工控主机严禁与外网通讯。
5.5.2应选用数字化温湿度传感器,要求精度高,稳定性好。
5.5.3温湿度传感器与上位机应实现传输数字化,不会因导线引入误差。同时支持网络协议,主要设备应采用无线方式控制。
5.5.4手动/自动控制器有手动和自动切换开关,可实现手动或自动控制。
5.5.5能按设定控制规则投切适当的加热机、除湿机、通风机,控制规则应灵活多样。
4
电力公司标准化智能安全工器具库房建设标准
5.5.6 在除湿、烘干加热、通风设施的综合配置和选择上,主要应以能否满足温度、湿度以及调控的要求来确定。
5.5.7温湿度测控系统应具备湿度测控、温度测控、库房温湿度设定、超限报警及库房温湿度自动记录、显示、查询、报表打印等功能。
5.5.8在烟雾和高温报警状况下,应具备自动切断加热控制电源功能。
5.5.9吸顶式通风机应安装在吊顶上,轴流式排风机宜安装在库房内净高度 2/3~4/5 高度的墙面上。出风口应设置百叶窗或铁丝窗,进风口应设置过滤网,预防鸟、蛇、鼠等小动物进入库房内。
5.5.10人机界面应实现丰富、方便、快速、个性化。
第六章 智能管理功能要求
6.1管理系统要实现安全工器具智能全寿命周期管理,应采取射频识别即电子标签技术。能通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,并可同时识别多个电子标签。
6.2能实现电子标签的读写功能,电子标签与安全工器具一一对应,电子标签识别单元应安装于库房内或库房入口顶处,安全工器具存放区与电子标签识别单元保持2米及以上距离,防止误识别。
6.3能实现安全工器具进出自动识别、进出自动记录、
5
…… 此处隐藏:526字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音