九景衢铁路江西段四电系统集成房屋建筑工程施工组织设计-都昌牵引变电所房屋工程

2)工艺流程

施工工艺详见“法拉第笼施工工艺流程图”。

杜绝较大及以上施工安全事故;杜绝质量重(较)大及以上事故;杜

(3)工艺要求

1)根据主筋及拉筋位置在墙面先用墨线弹网格线,再用切割机进行开槽,开槽深20mm、宽20mm,以保证圆钢能全部嵌入墙体内,便于墙体抹灰。

2)主筋采用Φ12圆钢,按照设计图纸上所示的主筋布置图将主筋焊接成钢筋网,主筋与基础接地装置连接牢固。拉筋采用Φ8圆钢,焊接形成600mm×600mm钢筋网格,与主筋网格结合处焊接。主筋焊缝长度75mm,拉筋焊缝长度50mm,主筋与拉筋连接焊缝长度75mm,主筋与避雷带连接焊缝长度120mm。

3)地面就在现结构面上焊接钢筋网,顶面在每个网格搭接处打φ8的金属膨胀钉与顶面混凝土内,将顶面的圆钢网格焊接固定。

4)窗采用铝合金网覆盖,其截面积不小于9mm2铝合金网,网格尺寸不大于80mmx80mm,并于屏蔽笼采用接地拴接端子连接,拴接用电线为10mm2多股绝缘铜线;其房间的门均采用全钢制防火防盗门,并于结构主筋连接。

40 中国铁建电气化局集团有限公司九景衢铁路江西段四电系统集成项目经理部

九景衢铁路江西段四电系统集成房屋建筑工程施工组织设计-都昌牵引变电所房屋工程

5)地面铺设防静电地板。 (4)材料要求

项目 内 容 材料规格 搭接方式 备注 Φ8mm的圆钢敷设成0.6m*0.6m墙面、顶面屏的网格;Φ12mm的圆钢敷设成蔽网 5m*5m的网格; 窗栅 吊顶 门栅 截面不小于9mm2铝合金网网格不大于80*80mm Φ8mm圆钢 截面不小于9mm2铝合金网,网格尺寸不大于80*80mm 焊接 窗栅之间栓接 门栅之栓接 屏蔽笼与内墙门栅、窗栅连10mm2多股绝缘铜线 接 地面均压网格 屏蔽笼覆盖内墙门栅、窗栅边窗四边拐角处 缘后栓接 δ0.2*20mm的铜箔带做网格网交叉点锡焊,各 格不大于600*600mm 支座卡接 上述材料在进场时,必须具有出厂合格证书,材料性能必须符合设计要求。 5.1.7空调安装

1)设备开箱后要检查设备的规格、型号及所带的备件是否与合同的装箱单相符,设备外观与内部是否完好无损。

2)风冷型空调机室内机与室外机组在出厂时都充有0.2—0.5MPa氮气,在设备开箱后即应首先检查,如发生异常情况应及时与厂家联系,如无问题即可进行就位工作。

3)为了良好的隔热、隔湿效果,窗面应密封或至少双层玻璃,为了避免湿空气进入房间,采用聚乙烯薄膜型天花和板上贴乙基墙纸或涂塑料基油漆。

4)机房内一般人员较少,可适量注入新鲜空气,一般为循环风量的5%,为了防止灰尘通过缝隙进入,房间应维持正压,并且进入的新鲜空气的加热、制冷、加湿、除湿负荷应考虑进气总的负荷要求。

5)为减少空气分布阻力和对房间任何部分通道的堵塞,要对所有电缆和管道做好仔细放置,所有在防静电地板下的电缆和管道应水平放置,尽可能与

中国铁建电气化局集团有限公司九景衢铁路江西段四电系统集成项目经理部 41

九景衢铁路江西段四电系统集成房屋建筑工程施工组织设计-都昌牵引变电所房屋工程

空气道平行。

6)上送风空调机最好设置在单独房间内,为保证足够的回风气流,必须留有足够的送风和回风开口面积,并要注意送风方向,要顺着空气流动的方向送入空调房间内。 5.1.8配套附属工程

房屋配套附属工程包括:围墙、道路、硬化地面、电缆沟等。

在保证房屋主体且不影响四电安装施工的前提下,附属工程与房建工程同时施工。道路、围墙等工程施工时按照混凝土和砌体工程的相关要求执行,道路混凝土厚度及围墙高度、样式按设计要求施工。

(1)围墙

1)施工流程:基础定位放线→基础场地平整→开挖→碎石垫层→基础模板→基础浇筑→围墙砖砌体施工→围墙抹灰施工→围墙基础人工土方回填→围墙上部铁篱安装。

2)施工要点:

①砌体采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砌混水墙应选择棱角整齐、无弯曲、规格一致的砖。

②砌砖前应先盘角,每次盘角不应超过五皮,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时应仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。

③砌筑砖墙厚度超过一砖厚时,应双面挂线。超过10m的长墙,中间应设支线点,小线要拉紧,每皮砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚度混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

④砌砖应采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖

42 中国铁建电气化局集团有限公司九景衢铁路江西段四电系统集成项目经理部

九景衢铁路江西段四电系统集成房屋建筑工程施工组织设计-都昌牵引变电所房屋工程

应跟线“上跟线、下跟棱,左右相邻要对平”。

⑤水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔为2m水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,以分面控制游丁走缝。

⑥围墙直墙段长度每36m设伸缩缝一道,缝宽50mm,布置沥青麻丝填缝,缝两旁设墙柱,伸缩缝间拉通布置。围墙顶设压顶圈梁(QL)一道,主筋沿梁通长。

⑦在操作过程中,要认真进行自检,如出现偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用。

(2)混凝土道路及硬化面

混凝土道路在现场“三通一平”施工的同时,利用永久路面的位置作为施工便道,以便于路基压实,为路面施工作好准备。路面面层为保证施工质量及成品保护,计划在房屋装修基本完成,大宗材料已到位后开工。混凝土道路施工采用人工配合机械填挖土,机械碾压,机械拌制混凝土,平板震动,滚压出纹工艺施工;路基碾压,采用振动压路机碾压最少不少于3遍,用环刀取样测定密实度达到98%以上时进行下道工序施工;底基层所用碎石垫层要有良好的级配,平地机整平,压路机碾压合格后,中粗砂调平;混凝土路面施工的配合比,由试验室出据,拌和采用混凝土拌和站集中进行,路面施工时的施工缝留设在伸缩缝处,避免收缩开裂;路面施工完后的伸缩缝处理,应先将缝内杂物清理干净,高压水冲洗后,晾干及时用沥青砂浆填塞密实;路面按设计要求设置胀缝和缩缝,分块浇筑混凝土。混凝土路面使用前,检查试块强度,当抗压强度达至设计强度等级的100%时,再开放交通。

(3)电缆沟

1)基槽开挖:采用机械开挖与人工开挖相结合,其基底及基础的轴线位置、标高、基底土质及其承载能力符合设计要求。

2)基础及沟槽墙身:要满足设计和规范规定的要求。

中国铁建电气化局集团有限公司九景衢铁路江西段四电系统集成项目经理部 43

九景衢铁路江西段四电系统集成房屋建筑工程施工组织设计-都昌牵引变电所房屋工程

3)盖板安装:盖板强度达到设计要求后,以汽车运输人工安装。安装前在墙体板座上以砂浆找平,使盖板就位后平稳,平稳程度以脚踩无松动感为准。

5.2 房屋及附属工程施工方案

…… 此处隐藏:1893字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
牵引变电所施组修改新 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453379.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)