导读: 安装说明 iec104 61850 门禁控制器 TCP_CLIENT TCP_SERVER UDP 后台1/ 192.168.1.102 后台1/ 100.100.100.15 后台1/ 192.168.1.103 2404 2404 2404 0 0 6000 0 0 6000 网络参数表的―装置ID号‖是根据装置表中的是

安装说明

iec104 61850 门禁控制器 TCP_CLIENT TCP_SERVER UDP 后台1/ 192.168.1.102 后台1/ 100.100.100.15 后台1/ 192.168.1.103 2404 2404 2404 0 0 6000 0 0 6000 网络参数表的―装置ID号‖是根据装置表中的是网口的设备自动生成的。 1) iec104中A网IP地址是NSV8100平台给远动机的IP地址; 61850中A网IP由后台厂家提供给NSV8100的IP地址;

2) 门禁的IP地址必须与NSV8100平台在同一个网段内,门禁的A网IP由门禁软件设置生成

三、设备类(开关刀闸)

凡需控制的设备,开关刀闸表必须添加一条信息

注意:遥控信号:如风机、灯控、空调控制器,他们出现在的信息是一条一条的,有几个设备添加几条信息。 备注:一个空调控制器出现的信号有两个:开启、关机。 风机及灯控有两个点:一个遥信,一个是遥控点。 门禁控制器:有遥信点(开门状态)、有遥控点(开门状态、常开状态、在线状态)

四、四遥类

1、遥信定义表

遥信定义表新添加两条记录 填写如下 遥信名称 水浸探测器 遥信别名 天津高新园110kV变电站.遥信节点.YX01 是否转发一 联动配置 注:“遥信定义表”里(遥信名称可修改,是否转发一、联动配置两项暂不填写,如通过61850转发才填) 先输入“遥信别名” 填写如下:

其中“选择设备”这项的内容:遥测节点(此设备)由“开关刀闸表”里“开关刀闸名称”得来

别名输入 选择厂站: 选择电压等级: 选择间隔: 选择设备: 选择遥信类型: 选择遥信子类型: 别名: XXXKV变电站 110KV 填写属于哪个间隔 1616或者0808 普通遥信 普通遥信 F01.V110.GY02.DL01.YX001 2、遥信通道表(遥信定义表内容在遥测通道表自动生成) 遥信通道表自动生成两条记录 填写如下: 遥信ID号 水浸探测器 逻辑设备别名 天津高新园110kV变电站.D1616装置(com4) 点号 0 注:“遥信ID号”由“遥信定义表”里“遥信名称”得来,不可修改;“点号”填写对应实际接入D1616装置的信号输入号

“逻辑设备别名” 填写如下: 别名选择 选择厂站: 选择装置: 选择逻辑设备: 别名:

第 16 页

天津高新园110kV变电站 D1616装置(com4) 2#D1616 F01.I007.LD01 安装说明

3、遥测定义表(温湿度是485模式) 新添加几条记录 填写如下:

遥测名称 风速 温度#01 湿度#01 遥测别名 天津高新园110kV变电站.风速节点.YC001 天津高新园110kV变电站.温湿度节点.YC01 天津高新园110kV变电站.温湿度节点.YC02 是否转发一 联动配置 注:“遥测定义表”里(遥测名称可修改,是否转发一、联动配置两项暂不填写,如61850上传才填) 先输入“遥测别名” 填写如下: 4、遥测通道表

自生成几条记录 填写如下 遥测ID号 风速#1 温度#01 湿度#01 基值 0 0 0 额定值 2048 2048 2048 调整系数 0.1 0.1 0.1 逻辑设备别名 天津高新园110kV变电站.1#风速 天津高新园110kV变电站.1#温湿度 天津高新园110kV变电站.1#温湿度 点号 0 0 1 注:风速点号:0,温度点号:0,湿度点号:1(点号是研发人写规约得来的) “逻辑设备别名” 填写如下: 别名选择 选择厂站: 选择装置: 选择逻辑设备: 别名: 天津高新园110kV变电站 温湿度节点 1#温湿度 F01.I006.LD01 注:遥测上传来的数据最后体现在 a.遥测通道表 ---> 遥测生数据 b.遥测定义表 ---> 遥测值 5、遥测定义表(数据基站遥测类)

遥测名称 温度#01 湿度#01 遥测别名 天津高新园110kV变电站.数据基站节点.YC01 天津高新园110kV变电站.数据基站节点.YC02 是否转发一 联动配置 注:“遥测定义表”里(遥测名称可修改,是否转发一、联动配置两项暂不填写,如果61850,需要转发时,才填写)

6、遥测通道表(数据基站遥测类) 自生成26条记录 填写如下 遥测ID号 温度#01 湿度#01 基值 0 0 额定值 1 1 调整系数 1 1 逻辑设备别名 天津高新园110kV变电站.1#数据基站 天津高新园110kV变电站.1#数据基站 点号 0 1 不管是什么类型的传感器固定配置4个遥测 每个基站的点号都从0开始,0-3 为第一个传感器的遥测, 4-7 为第二个传感器的遥测, 依次类推;

第二基站的点号, 又从0开始, 0-3 为第一个传感器的遥测, 4-7 为第二个传感器的遥测, 依次类推;点号:

0 就是温度 1 就是湿度 3 X 形变量 4 Y 形变量

本规约没有定义水浸探测器,天津高新园变电站的水浸探测器都在一个基站上,可以在chuang_ganqi_9.sys内添加上。点号从0开始。

五、计算类

如果在GIS室及10kV室内的温湿度控制器需要在多少温度时启动风机时,需要设置如下。

第 17 页

安装说明

1、四遥类-遥信定义表

在遥信定义表上的添加的温度是需要启动风机的温度,在相对应的遥信通道表内不需要理会。 添加一条新记录 如:2号主变温度启动风机(对应的是温度#01) 遥信名称 2号主变温度启动风机 2、计算类-公式定义表

遥信别名 F01.V110.GY02.DL03.YX001 值类型 开关刀闸位置 是否转发一 联动配置

在公式定义表中增加一条记录,点击―公式串‖,点击第一行,检索器弹出,定义公式,添加遥信定义表—2号主变温度启动机—遥信值,点击发送

点击第二行,检索器弹出,定义公式,添加遥测定义表—温度#02(温度#02对应的2号主变温度启动机,温度#02安装在2号变内)—遥测值,点击发送

第 18 页

安装说明

然后在―域录入(条件列表中输入条件)if @2>20 then @1=1 else 1=0(其中2为第二行,1为第一行,20为温度为20度)点击确定。

第 19 页

安装说明

3、联动配置

1、 在回到‖四遥类-遥信定义表―中到的联动配置方框内的添加风机的遥控。 2、 在数据库组态工具中的工具栏中‖

―启动联动配置,风机配电箱内K02是2号变的风机控制箱

保存联动文件

4、在联动配置方框选择联动文件

第 20 页

…… 此处隐藏:1011字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
Cent OS数据库配置说明(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452915.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)