教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

变电站接地网存在的问题及其解决措施

来源:网络收集 时间:2026-09-14
导读: 变电站接地网存在的问题及其解决措施 摘要:本文重点提出了中小型变电站接地网中存在的问题,解决这些问题的方法和降低接地网阻值的几点改进措施。 关键词:变电站,接地网,阻值变大,腐蚀,改造措施 中图分类号:TM63文献标识码:A 文章编号: Abstract: t

变电站接地网存在的问题及其解决措施

摘要:本文重点提出了中小型变电站接地网中存在的问题,解决这些问题的方法和降低接地网阻值的几点改进措施。

关键词:变电站,接地网,阻值变大,腐蚀,改造措施

中图分类号:TM63文献标识码:A 文章编号:

Abstract: this paper focuses on the small and medium substation ground net.through introducing the problems, and the ways to solve these problems and reduce ground net.through introducing some improvement measures of resistance.

Keywords: substations, ground net.through introducing, resistance change, corrosion, reform measures

接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。由于接地网作为隐性工程容易被人忽视,往往只注意最后的接地电阻的测量结果。随着电力系统的发展,故障电流的增大及微机装置的广泛应用,对变电站接地网设计的要求越来越高.重点对中小型变电站接地网中存在的问题进行了分析,提出了这些问题和几点改进措施。

1、变电站接地的问题

1.1、阻值变大。

分析其原因,可能与土壤电阻率和接地体与土壤的接触电阻有关。土壤电阻率ρ值是接地设计和计算的重要依据,由于土地的分布千差万别,大多数情况下土壤都是不均匀,表现在实际的土壤电阻率沿水平和垂直方向不均匀分布,并且无任何规律可言,通过地质勘探资料的各种土质和地下水位来估算土壤电阻率ρ值往往与实际出入很大。土壤的电阻率直接影响土壤的导电性,而土壤质地、温度和水分含量对土壤电阻率有很大影响。此外,接地电阻值还与接地网与土壤的亲和程度有关,早期接地体经过长期锈蚀,表面产生锈层,也导致接触电阻增大。阻值变大将导致工频接地短路和雷击电流入地时电位过高,严重威胁设备和人身安全

1.2、接地网的均压问题