超高泵送混凝土施工工法

——完成单位:中国建筑第二工程局有限公司东北分公司

完成人: 高立为 田卫国

1. 前言

当今许多高层建筑、大体积混凝土工程、地下工程等混凝土施工都广泛采用泵送。为了解决高强混凝土在超高层超低温环境下的施工,采用特殊的技术施工已成为一种发展趋势,随着混凝土向着高强、高性能化方向的发展,推广和应用超高泵送混凝土施工技术有利于国内混凝土施工技术水平的提高。中国建筑第二工程局有限公司在超高泵送混凝土施工方面不断总结经验,推陈出新,通过在大连中心·裕景ST2工程项目上的成功应用总结出了一套关于超高泵送混凝土施工的思路和方法,形成本工法。

2. 工法特点

2.1 超高泵送混凝土施工快捷、操作简便,浇筑成型质量好。 2.2 机械化程度高、节省劳动力、减轻劳动强度,缩短工期。

2.3 混凝土输送与浇筑连续同步进行,并可一泵到位,不仅缓解了垂直运输的压力,且减少混凝土输送环节,简化了施工。

2.4 超高泵送混凝土施工过程易于控制,能够有效提高混凝土施工过程中的质量控制水平,能够加快混凝土施工速度、提高效率、节约资源和劳动力。

3. 适用范围

3.1 本工法适用于高度200m以上的现浇钢筋混凝土结构工程。 3.2 宜用于日最低气温-150C以内的泵送混凝土施工。

1

4. 工艺原理

超高泵送混凝土在泵压力的推动下输送要满足两个条件。即:混凝土在压力作用下,混凝土中的一部分水与水泥浆混合物在管内壁移动,形成润滑层,混凝土在运动中的剪切应力大于润滑层的剪切应力才能运动,但又必须小于混凝土芯柱的剪切应力。这样,混凝土拌合物方可形成在同一断面各质点等速的“柱塞”流。这就要求配制的混凝土要有一定的压力泌水形成润滑层和有一定的内聚性,以“握裹”粗细骨料建立等速的“柱塞”流。为此要求有合适的骨料级配、水泥用量及适宜的外加剂、外掺料来改善混凝土的保水性、泌水性、稳定性和粘聚性,以达到泵送混凝土的工作性能要求。

5. 施工工艺流程及操作要点

5.1 超高泵送混凝土工艺流程见下图:

砼输送泵机的选择与布置 砼输送泵管的选择与布置 布料机的选择与布置

砼输送泵机、泵管的 超低温砼浇筑及养护 砼浇筑过程现场坍落 度检测 定期检测与更换 图5-1 工艺流程图

5. 按280m高度时所需要的压力计算。 混凝土泵送所需要的压力P包含三部分:混凝土在管道内流动的沿程阻力所造成的压力损失P1,混凝土经过弯管的局部压力损失P2以及混凝土在垂直高度方向因重力产生的压力损失P3。

1、水平管压力损失:

2

P1??p1?L???4?t2?=11.41(MPa) ??K?K1??V?12??2???2?Ld?t1???L=490m(管道总长度);K1=500Pa(粘着系数);K2=300Pa(速度系数)

t2t1混凝土泵分配阀切换时间与活塞推压混凝土时间之比,取0.2~0.3

3V2——混凝土在管道内的平均流速(m/s),当排量达到28m/h时,

V2=

V?0.125??????2?=0.634m/s;

2?2——径向压力与轴向压力之比,对普通混凝土取0.90;

2、弯管压力损失:

P2?5?0.1(弯管)+2?0.2(截止阀)=0.9(MPa)错误!未指定书签。

每个管设置两个截止阀,其中一个设置在泵管出口约8m处。另外一个布置在竖管最下面。

3、竖管中混凝土自重压力损失:

P3??gH因此

=2.5?10?280=7.0MPa

11.41+0.9+7.0=19.31(MPa)

P?P1?P2?P3?以上计算值为正常情况下将混凝土输送到280m高度的最大出口压力值,混凝土输送过程中实际压力比计算值大,所以混凝土输送泵出口压力要大于以上计算值,故取值不小于19.31MPa,根据计算结果,结合工期需要,主要采用HBT110-26-3901RS型号输送泵输送,理论输送压力为26MPa,3901RS型拖泵理论垂直输送距离为580m完全满足施工要求。 5.2.2 超高泵送混凝土输送泵管的选择与布置

(1)超高泵送中,管内最大压力可达到26Mpa,纵向将产生33t拉力,超高泵送混凝土输送泵管采用内径125mm,6.5mm厚45Mn2淬火管。采用特质高压管夹,管道连接采用公母扣锥面定心连接形式,卡口为三一重工特别设计制造的超高压管夹,材料为70mm厚的45号调制钢板(并非铸造),断面O型圈密封,承压40MPa以上,易拆卸。

3

(2)混凝土输送管在布置的时候尽量减少弯管和软管,弯管尽量用大弯管,最大限度的降低泵送管道阻力。垂直管路随着高度的增加输送混凝土产生回流的趋势越来越明显,为此需要铺设一定长度的水平管以保证有足够的阻力减弱混凝土的回流,根据计算和以前的施工经验,水平管的布置长度应达到竖直管的1/3~1/4。竖管布设在楼梯间内,用带孔槽钢焊接钢梁上使之加固牢靠,高达280m,底层水平管围绕核心筒由西向东,计算长度达70m左右,每隔3米设置2000×300×300mm的混凝土墩并预埋U型管卡使之固定,每隔3米设置减震器两个。

5.2.3布料机的选择及浇筑过程中坍落度检测

本工程采用1台HGY-16型液压布料机,覆盖半径16m,最大仰 角78°,用于混凝土浇筑时的布料。这种布料机三节臂可以自由伸缩,全周回转,能在很小的空间内活动,并且可以向上和向下布料。浇筑过程中泵送混凝土的坍落度检测也应该按照国家现行标准《混凝土结构工程及验收范围》的规定选用。

不同泵送高度入泵时混凝土坍落度选用值 表5-2-3

泵送高度(m) 30以下 30~60 60~100 100以上 坍落度(mm) 100~160 160~180 180~200 200~220 5.2.4 超低温环境下混凝土浇筑及养护

(1)进入超低温环境下混凝土施工前,对混凝土外加剂的选择和配比做好准备。平均气温到5℃以下时混凝土需掺加防冻剂,混凝土拌和时间比常温季节适当延长50%,加热拌和热水方法,确保混凝土到施工现场出罐温度≥10℃,入模温度≥5℃。拌和用水加热超过60℃时,改变加料顺序,将骨料与水先拌和,再加入水泥,以免假凝。

(2)混凝土测温:室外日平均温度连续5天稳定低于5℃即应开始测温,包括大气、原材及混凝土入模和养护温度,测温孔按照要求进行布设,掺防冻剂的混凝土在浇筑后达到临界强度之前每2h测温一次,临界强度之后每6h测温一次。测温同时检查混凝土表面情况,并检查混凝土表面是否缺水(混凝土表面发白),塑料布及保温材料是否覆盖到位。测温同时形成文字型记录并存档。

.(3)混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面采用塑料薄膜、草帘、保温被等材

4

料覆盖保温,对边角、棱角部位的保温厚度应增大到面部的2-3倍,并压紧填实,周圈封好,保温层要干燥,混凝土养护期间要防风防失水。

(4)顶板混凝土浇筑前须将本层顶板以下部位进行封闭、围挡。具体做法

可用防火草帘悬挂,在顶板下用煤炉进行加温,为防止混凝土养护失水,煤炉上设铁锅煮水加温,以缩短混凝土的初、终凝时间。 5.2.5 混凝土输送泵机、泵管的定期检测与更换

每周派专人对混凝土泵机的工作性能定期检测、对泵管管线 …… 此处隐藏:1908字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

超高层砼施工工法.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520671.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)