教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

土方开挖方案 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-06-09
导读: 土;对长度和宽度均较大的大面积土方一次开挖,可用铲运机铲土、运土、卸土、填筑作业;对面积大且深的基础多用0.5m3、1m3斗容量的液压正铲挖掘,上层土方也可用铲运机或推土机进行;如操作面狭窄,且有地下水,土

土;对长度和宽度均较大的大面积土方一次开挖,可用铲运机铲土、运土、卸土、填筑作业;对面积大且深的基础多用0.5m3、1m3斗容量的液压正铲挖掘,上层土方也可用铲运机或推土机进行;如操作面狭窄,且有地下水,土的湿度大,可采用液压反铲挖掘机挖土,自卸汽车运土。

七、挖土的顺序和施工方法

本车库土方开挖分为六个区域、根据施工现场情况依次开挖一区、三区、二区、四区、五区、六区,开挖区域见下图:

土方开挖的顺序、方法必须遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

1、本工程采用的是反铲挖掘机,后退向下强制切土,反铲挖掘机与自卸汽车配合装土运走,反铲挖掘机的作业方式,从基坑的端头倒退行驶的方法进行开挖,汽车停在基坑边,因反铲挖掘机开挖深度较大,本方案拟定一次开挖成型,在基坑边角部位,机械开挖不到的地方,应用人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内。中间测量人

- 6 -

员随时抽检开挖深度,以免超挖。配合人员应及时清坑,并及时将余土用小推车运至铲车能够着的地方堆放,以便铲车将余土铲走。为了防止超挖,保证坑底的平整度,在接近坑底时,拉线根据标高控制点将坑底修平,基础挖出的土必须堆放至施工人员指定地点。

2、开挖要求

(1)机械开挖时保留20cm的土层由人工清坑至设计标高,以避免超挖或扰动基坑。 (2)、开挖过程中若出现异常情况(有古墓或文物等),应立即停止开挖,同时通知监理、甲方,待相关单位处理后,得到许可方可继续开挖。

(3)、若不能及时进入下道工序施工,清坑时应保留15cm的土层,防止停留期间雨水浸泡基坑。如需要长时间等待下道工序,应在基坑中预设集水坑(大小约1000mm×1000mm×1000mm),雨水自基坑流向集水坑,然后用水泵将集水坑中的水抽走。 (4)、基坑周围应以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入坑。

(5)清槽后人工截桩,采用3根钢钎间隔120mm,沿径向楔入桩体,直至上部桩体断开,桩顶采用小钎修平;

(6)因剔桩造成桩顶开裂、断裂,按桩基混凝土接桩规定,断面凿毛,刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。

3、褥垫层

(1)复合地基施工、检测合格后,方可进行褥垫层施工;

(2)褥垫层材料使用10~30mm级配砂石;褥垫层虚铺22~24cm,采用平板振动仪振密,平板振动仪功率大于1500kW,压振3~5遍,控制振速,振实后的厚度与虚铺厚度之比小于0.90,干密度不作要求。 八、安全保障措施

- 7 -

1、进入现场必须严格遵守安全生产纪律和操作规程。

2、基坑开挖前,必须摸清基坑下的管线排列和地质资料,已考虑开挖过程中的意外应急措施。挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理。

3、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾塌可能时,人员要立即离开现场并及时处理。

4、人工挖土,前后操作人员间距不应小于2-3米,堆土距土壁要在1米以外,并且高度不得超过1.5米。

5、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定的情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其它物件堆在支撑上,不得在支撑上行走或站立。

6、机械挖土,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经空车试运转正常后再开始作业。 7、机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。严禁在施工中碰撞支撑,以免引起支撑破坏或拉损。

8、机械不得在不安全输电线路下工作,在架空输电线路一侧工作时,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空线路的最近距离因符合安全技术规范要求。

9、机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,挖土机与挖空的基坑应保持不小于2米的安全距离。运土汽车不易靠近基坑平行行驶,防止塌方翻车。

10、电缆两侧一米范围内应采用人工挖掘。

11、配合拉铲的清坡清底的工人,不准在机械回转半径内工作。 12、向汽车上卸土应在车子停稳后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。

13、基坑四周必须设置1.5米高防护栏杆,要设置一定数量临时上下施工爬梯。 14、场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。

- 8 -

15、车辆进出口的通行道下,如有地下管线(道)必须铺设厚钢板,或浇筑混凝土加固。

16、在开挖深基坑时,必须设有确实可靠地排水措施,以免基础积水,影响基坑土体机构。

17、配合清土人员及施工人员必须佩带安全帽。

18、清坡清底人员必须根据设计标高做好清底工作,不得超挖,如果超挖不得将杂土回填,以免影响基础的质量。

19、上下基坑由梯子上下,不得攀爬基坑边缘。

20、开挖出得土方,要严格安装组织设计堆放,不得紧靠基坑外侧堆放,以免地面超载引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。

21、打夯机进场使用前,必须经过严格检测,经检测电气部分、机械部分无异常情况,方能进场使用。

22、打夯机必须采用四芯电缆线做电源线,严禁使用护套线、塑料线及破皮老化的电缆线做电源线。

23、打夯机杜绝一人操作,应有专人护线配合操作,操作人员应戴绝缘手套。 24、夜间照明用电必须由专业电工接线,任何人不得私拉硬扯电线,更不得带电作业。

8、基坑的安全防护:基坑四周应设置钢管防护栏杆封闭,应设置警戒标志,严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。防护栏杆距坑边的最小距离不应小于0.6米,高度不应低于1.2米;防护栏杆有横杆及立杆组成,采用48.3X3.6钢管,有扣件扣牢,下横杆离地高度易为0.3-0.6米,上横杆离地高度易为1.2-1.5米;立杆间距易不大于2.0米,立杆距坑边距离易大于0.5米,栏杆易加挂安全网或挡脚板,安全网应从架体

- 9 -

内侧自上而下封闭设置;挡脚板高度易为0.18米,板下沿距离地面空隙不应大于0.01米.栏杆应安装牢固,打入地下0.5-0.7米深。立杆、横杆均涂刷黄黑相间漆,漆段长0.5米。

机械安全

1.机械作业时,施工人员严禁在回转半径内工作,尤其是土方配合人员。施工机械有专人进行统一指挥。

2.施工翻斗车不能行车载人及超载超速。其余各施工机械不能超速及违章作业。 3.夜间施工要有足够的照明,进出口设专人指挥,避免发生交通事故。 4.人工挖掘作业人员横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。

5.挖掘机等施工机械作业时,注意架空线路,不得在架空输电线路下工种,必须在下方施工时应满足下表要求:

外电线路低压等级(Kv) 最小垂直距离(m) A、用电安全

1.电工必须持证上岗,严禁非电工人员接电、拉线。

2.施工用电必须架空,且距地高度不得低于2.5米,配电箱严格按照“一机一闸一漏一箱”设置。

B、防雨措施

1.基槽开挖前准备好防洪设备器材,开挖边坡比常规放缓,坡面根据情况加以覆盖。 2.基槽挖好后及时做好协调工作,尽量减少土基暴露时间。如果结构当天不做,槽底要留20cm土待第二天做结构前再清到槽底。

3.基础开挖施工时,在基坑周围设宽30cm,高30cm的挡水埂,防止地面水灌入基坑,基坑内设集水井,配足抽水机抽水。基坑挖好后及时浇筑混泥土或垫层,防止被水

- 10 -

<1 6 1-10 7 35 7

…… 此处隐藏:1158字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
土方开挖方案 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454205.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)