土方开挖方案 - 图文(2)
土;对长度和宽度均较大的大面积土方一次开挖,可用铲运机铲土、运土、卸土、填筑作业;对面积大且深的基础多用0.5m3、1m3斗容量的液压正铲挖掘,上层土方也可用铲运机或推土机进行;如操作面狭窄,且有地下水,土的湿度大,可采用液压反铲挖掘机挖土,自卸汽车运土。
七、挖土的顺序和施工方法
本车库土方开挖分为六个区域、根据施工现场情况依次开挖一区、三区、二区、四区、五区、六区,开挖区域见下图:
土方开挖的顺序、方法必须遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
1、本工程采用的是反铲挖掘机,后退向下强制切土,反铲挖掘机与自卸汽车配合装土运走,反铲挖掘机的作业方式,从基坑的端头倒退行驶的方法进行开挖,汽车停在基坑边,因反铲挖掘机开挖深度较大,本方案拟定一次开挖成型,在基坑边角部位,机械开挖不到的地方,应用人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内。中间测量人
- 6 -
员随时抽检开挖深度,以免超挖。配合人员应及时清坑,并及时将余土用小推车运至铲车能够着的地方堆放,以便铲车将余土铲走。为了防止超挖,保证坑底的平整度,在接近坑底时,拉线根据标高控制点将坑底修平,基础挖出的土必须堆放至施工人员指定地点。
2、开挖要求
(1)机械开挖时保留20cm的土层由人工清坑至设计标高,以避免超挖或扰动基坑。 (2)、开挖过程中若出现异常情况(有古墓或文物等),应立即停止开挖,同时通知监理、甲方,待相关单位处理后,得到许可方可继续开挖。
(3)、若不能及时进入下道工序施工,清坑时应保留15cm的土层,防止停留期间雨水浸泡基坑。如需要长时间等待下道工序,应在基坑中预设集水坑(大小约1000mm×1000mm×1000mm),雨水自基坑流向集水坑,然后用水泵将集水坑中的水抽走。 (4)、基坑周围应以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入坑。
(5)清槽后人工截桩,采用3根钢钎间隔120mm,沿径向楔入桩体,直至上部桩体断开,桩顶采用小钎修平;
(6)因剔桩造成桩顶开裂、断裂,按桩基混凝土接桩规定,断面凿毛,刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。
3、褥垫层
(1)复合地基施工、检测合格后,方可进行褥垫层施工;
(2)褥垫层材料使用10~30mm级配砂石;褥垫层虚铺22~24cm,采用平板振动仪振密,平板振动仪功率大于1500kW,压振3~5遍,控制振速,振实后的厚度与虚铺厚度之比小于0.90,干密度不作要求。 八、安全保障措施
- 7 -
1、进入现场必须严格遵守安全生产纪律和操作规程。
2、基坑开挖前,必须摸清基坑下的管线排列和地质资料,已考虑开挖过程中的意外应急措施。挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理。
3、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾塌可能时,人员要立即离开现场并及时处理。
4、人工挖土,前后操作人员间距不应小于2-3米,堆土距土壁要在1米以外,并且高度不得超过1.5米。
5、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定的情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其它物件堆在支撑上,不得在支撑上行走或站立。
6、机械挖土,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经空车试运转正常后再开始作业。 7、机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。严禁在施工中碰撞支撑,以免引起支撑破坏或拉损。
8、机械不得在不安全输电线路下工作,在架空输电线路一侧工作时,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空线路的最近距离因符合安全技术规范要求。
9、机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,挖土机与挖空的基坑应保持不小于2米的安全距离。运土汽车不易靠近基坑平行行驶,防止塌方翻车。
10、电缆两侧一米范围内应采用人工挖掘。
11、配合拉铲的清坡清底的工人,不准在机械回转半径内工作。 12、向汽车上卸土应在车子停稳后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。
13、基坑四周必须设置1.5米高防护栏杆,要设置一定数量临时上下施工爬梯。 14、场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。
- 8 -
15、车辆进出口的通行道下,如有地下管线(道)必须铺设厚钢板,或浇筑混凝土加固。
16、在开挖深基坑时,必须设有确实可靠地排水措施,以免基础积水,影响基坑土体机构。
17、配合清土人员及施工人员必须佩带安全帽。
18、清坡清底人员必须根据设计标高做好清底工作,不得超挖,如果超挖不得将杂土回填,以免影响基础的质量。
19、上下基坑由梯子上下,不得攀爬基坑边缘。
20、开挖出得土方,要严格安装组织设计堆放,不得紧靠基坑外侧堆放,以免地面超载引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。
21、打夯机进场使用前,必须经过严格检测,经检测电气部分、机械部分无异常情况,方能进场使用。
22、打夯机必须采用四芯电缆线做电源线,严禁使用护套线、塑料线及破皮老化的电缆线做电源线。
23、打夯机杜绝一人操作,应有专人护线配合操作,操作人员应戴绝缘手套。 24、夜间照明用电必须由专业电工接线,任何人不得私拉硬扯电线,更不得带电作业。
8、基坑的安全防护:基坑四周应设置钢管防护栏杆封闭,应设置警戒标志,严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。防护栏杆距坑边的最小距离不应小于0.6米,高度不应低于1.2米;防护栏杆有横杆及立杆组成,采用48.3X3.6钢管,有扣件扣牢,下横杆离地高度易为0.3-0.6米,上横杆离地高度易为1.2-1.5米;立杆间距易不大于2.0米,立杆距坑边距离易大于0.5米,栏杆易加挂安全网或挡脚板,安全网应从架体
- 9 -
内侧自上而下封闭设置;挡脚板高度易为0.18米,板下沿距离地面空隙不应大于0.01米.栏杆应安装牢固,打入地下0.5-0.7米深。立杆、横杆均涂刷黄黑相间漆,漆段长0.5米。
机械安全
1.机械作业时,施工人员严禁在回转半径内工作,尤其是土方配合人员。施工机械有专人进行统一指挥。
2.施工翻斗车不能行车载人及超载超速。其余各施工机械不能超速及违章作业。 3.夜间施工要有足够的照明,进出口设专人指挥,避免发生交通事故。 4.人工挖掘作业人员横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。
5.挖掘机等施工机械作业时,注意架空线路,不得在架空输电线路下工种,必须在下方施工时应满足下表要求:
外电线路低压等级(Kv) 最小垂直距离(m) A、用电安全
1.电工必须持证上岗,严禁非电工人员接电、拉线。
2.施工用电必须架空,且距地高度不得低于2.5米,配电箱严格按照“一机一闸一漏一箱”设置。
B、防雨措施
1.基槽开挖前准备好防洪设备器材,开挖边坡比常规放缓,坡面根据情况加以覆盖。 2.基槽挖好后及时做好协调工作,尽量减少土基暴露时间。如果结构当天不做,槽底要留20cm土待第二天做结构前再清到槽底。
3.基础开挖施工时,在基坑周围设宽30cm,高30cm的挡水埂,防止地面水灌入基坑,基坑内设集水井,配足抽水机抽水。基坑挖好后及时浇筑混泥土或垫层,防止被水
- 10 -
<1 6 1-10 7 35 7
…… 此处隐藏:1158字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音